Непрочитанное сообщение #1 militari » 04.12.2019, 02:38
Доброго времени суток всем. Пытаюсь написать сценарий для управления реле, но так как опыта мало, не совсем получается.
Система:
С2000-М v.2.08
Сигнал-10 v.1.12 задействовано 3 шлейфа. Тип ШС - 2 (комбинированный), создано 3 раздела 1,2,3. Шлейфы, по одному на раздел.
Задача: При возникновении события Пожар или Пожар-2 в любом из ШС (соответственно в любом из разделов) выход-1 Сигнала-10 должен перейти в состояние ВКЛЮЧЕНО на 5 секунд. При последующих сработках выход-1 не меняет своего состояния (то есть остается выключенным). При снятии сработавших ШС выход-1 снова на 5 секунд переходит в состояние ВКЛЮЧЕНО.
Создал сценарий управление реле. Три шага:
1. Разрешающее условие - Пожары в разделе 1
Запрещающее условие - Пожары в разделе 2,3
2. Разрешающее условие - Пожары в разделе 2
Запрещающее условие - Пожары в разделе 1,3
3. Разрешающее условие - Пожары в разделе 3
Запрещающее условие - Пожары в разделе 1,2
При сработке в любом из разделов реле отрабатывает, при дальнейших сработках, реле, как и запланировано, не реагирует.
А вот когда начинаешь снимать разделы, реле срабатывает когда остается один не снятый раздел в ПОЖАРЕ.
Если сработал только один раздел, то при его снятии реле не отрабатывает.
Помогите пожалуйста написать сценарий