C2000M+C2000 Ethernet

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


toha
Автор темы
toha
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: IT

Непрочитанное сообщение #1 toha » 04.02.2013, 14:05

Добрый день всем!
Пожалуйста, подскажите где и как с какой программой прописать эти параметры для Пульта «C2000М» чтобы заработал???
Таблица 6 Сводная таблица параметров, подлежащих изменению для T = 80 мс и N = 10
или Таблица 5 Таблица параметров RS-232/RS-485, подлежащих изменению
Пульт «C2000М»
Тайм-аут для ответа при поиске 1 = 240 мс
Пауза после общей команды 1 = 240 мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий 1 = 260 мс
Тайм-аут для ответа на команду 1 = 830 мс
Тайм-аут для ответа при поиске =50 мс
Пауза после общей команды 2 = 110 мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий ≥ 80 мс
Тайм-аут для ответа на команду 3 = 680 мс

Соединение приборов:
1. C2000M подключен к eth1 по rs485, этот же eth1 подключен к хабу.
2. Eth2 подключен на тот хаб где Eth1 и к C2000 КДЛ по rs485.
3. К C2000 КДЛ подключен датчик СМК.
Вопрос? почему C2000M не видит C2000 КДЛ? и сам C2000M не обнаруживает и через поиск приборов в Pprog тоже не видит C2000 КДЛ, кроме C2000M.
Вот такая печальная ситуация( Что я не так делаю?
С уважением Тоха.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 04.02.2013, 17:22

В инструкции к эзернету все черным по-белому написано.

Изменение параметров работы программного обеспечения осуществляется при помощи
программы «Settings.exe» или вручную в редакторе реестра (таблица 7). Изменение параметров
работы пульта «С2000М» осуществляется при помощи программы «RS485Settings.exe».
Программы свободно доступны на сайте www.bolid.ru.
Курите man'ы , господа.

toha
Автор темы
toha
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: IT

Непрочитанное сообщение #3 toha » 04.02.2013, 17:41

Спасибо за все, я разобрался работает отлично!
У Вас отличная поддержка.
Молодцы!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 04.02.2013, 20:23

toha писал(а):У Вас отличная поддержка.
Молодцы!
Работаем за еду и поддерживаем любимую футбольную команду...
А здесь просто тусуемся.

ЗЫ. Форум неофициальный ;)
Курите man'ы , господа.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя
Боты: MailRu [Bot]

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности