1.4.3.6 Перед использованием «C2000-Ethernet» в составе сторонних систем следует учесть,
что использование преобразователей «C2000-Ethernet» вносит задержки в передачу данных.
Возможно, потребуется увеличить определенные тайм-ауты в приборах или программном
обеспечении согласно рекомендациям, приведенным в Таблице 5.
Не выставлены задержки по RS.mehos писал(а):Однако, при установке их в режим Pass (прозрачный режим), прибор с-2000-2 (5) не обнаруживается в ПО Орион.
Так и должно быть - два Мастер устройства не должно быть в системе.mehos писал(а):При попытке остановить прибор С-2000-Ethernet (1) в режим Мастер, из ПО Орион пропадает связь со всеми приборами с-2000-2 с (1) по (4).
Выставлено все по инструкцииAlexRuden писал(а):Не выставлены задержки по RS.
А какое второе мастер-устройство? Я подключаю только С2000-Ethernet(1) как мастер, а второй слейвом или вообще не успеваю подключить, а уже все отвалилось.AlexRuden писал(а):Так и должно быть - два Мастер устройства не должно быть в системе.
Что именно выставлено? Напишите.mehos писал(а):Выставлено все по инструкции
Второе мастер-устройство - АРМ "Орион".mehos писал(а):А какое второе мастер-устройство? Я подключаю только С2000-Ethernet(1) как мастер, а второй слейвом или вообще не успеваю подключить, а уже все отвалилось.
AlexRuden писал(а):Что именно выставлено? Напишите.
Насколько я понял из его описания, подходит. Схема моей СКД показана выше, но в инструкции подобной схемы (с использованием С200-ПИ) не описано.AlexRuden писал(а):И вообще подходит ли вам пассивный режим?
Такой вариант я не пробовал, завтра попробую.AlexRuden писал(а):Второе мастер-устройство - АРМ "Орион".
В вашем случае должен быть С2000-Ethernet(2) как мастер, а С2000-Ethernet(1) как слейв.
А только так и нужно, ведь в инструкции это написано -mehos писал(а):Такой вариант я не пробовал, завтра попробую.
Система приборов «С2000-Ethernet» должна быть построена по одному из двух принципов:
1) все приборы работают в «прозрачном режиме»;
2) «С2000-Ethernet», подключенные к Master-устройству системы, работают в «режиме
с сохранением событий Slave», а все удаленные «С2000-Ethernet» работают в «режиме
с сохранением событий Master». Master-устройство системы – это АРМ или другое
программное обеспечение, ведущее опрос в протоколе «Орион», или пульт «С2000M».
И не только RS настройки, но и настройки порта, по которому идет опрос приборов.Тайм-аут ожидания запроса = 260 мс
Пауза после общей команды (только для протокола «Орион») = 230 мс
Тайм-аут ожидания команд = 830 мс
....
Соответствие параметров ПО их обозначению в редакторе реестра приведено ниже:
- Тайм-аут ожидания запроса – TimeOutConstant (тип DWORD, знач. по умолч. 30 мс);
- Пауза после общей команды – PauseTotalCommand (тип DWORD, знач. по умолч. 0 мс);
- Тайм-аут ожидания команд – CmdTimeoutConstant (тип DWORD, знач. по умолч. 600 мс).
Не верится что-тоmehos писал(а):Да, я весь мануал прочел, рекомендации учел.
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя