Вы не доверяете проектировщикам?Xabraxabra писал(а):Добрый день!
Скажите пожалуйста, возможно объединить 7 независимых пультов управления C2000-М для вывода общей информации на АРМ Орион Про по следующие схеме? (схема во вложение)
Какое есть ограничение по кол-во приборов для каждого пульта?
Какое ограничение по кол-во объединяемых пультов?
Ну смотря какие приборы на пульте (сколько информации он будет пережовывать) - виснут пульты иногда...Xabraxabra писал(а):Почему на пульт лучше не вешать более 20-30 приборов?
Решение http://www.geolink.ru/images/support/articles/orion1.gif нам не подходит, мы используем с2000м, на схеме с2000-4
AlexRuden писал(а):Ссылку привел как пример - отобразите рисунки "зеркально" и вместо с2000-4 поставьте с2000ПИ.
Работать будет - это же просто радиомодем. Тайм-ауты правильно подберите (пример расчета в ссылке выше). Вопрос вот в дальности уверенного приема/передачи.Xabraxabra писал(а):AlexRuden писал(а):Поставить то можно, вопрос в работоспособности.
AlexRuden писал(а):Работать будет - это же просто радиомодем. Тайм-ауты правильно подберите (пример расчета в ссылке выше). Вопрос вот в дальности уверенного приема/передачи.Xabraxabra писал(а):
Не уверен, что он пробьет 2-3 км....Xabraxabra писал(а):То есть я правильно понимаю, что каждому пульту C2000-М необходимо задать свои идентификатор? Что бы АРМ Орион ПРО мог определить с какого пульта происходит прием информации? Модем Невод-5 такого идентификатора не имеет, для него все оборудование однотипно. Дальность приема не большая, 2-3 км.
AlexRuden писал(а):Не уверен, что он пробьет 2-3 км....Xabraxabra писал(а):То есть я правильно понимаю, что каждому пульту C2000-М необходимо задать свои идентификатор? Что бы АРМ Орион ПРО мог определить с какого пульта происходит прием информации? Модем Невод-5 такого идентификатора не имеет, для него все оборудование однотипно. Дальность приема не большая, 2-3 км.
В инструкции к с2000м подробно описано, как и что. Кратко скажу, что пультам назначают разные адреса и АРМ обращается к приборам по-разному принципу. Зависит от выбранного протокола обмена (АРМ<-->С2000М).
С2000М верс. 2.05 п.2.2.5 стр. 24-28 , рисунок 8 . (вместо проводов - Неводы)Xabraxabra писал(а):Подскажи пожалуйста, в каком именно пункте и в каком мануле написано подробно про объединение c2000м? в упор не вижу
AlexRuden писал(а):С2000М верс. 2.05 п.2.2.5 стр. 24-28 , рисунок 8 . (вместо проводов - Неводы)Xabraxabra писал(а):Подскажи пожалуйста, в каком именно пункте и в каком мануле написано подробно про объединение c2000м? в упор не вижу
Xabraxabra писал(а):Спасибо! Скажите пожалуйста, сетевой адрес для С2000-М какой вид имеет? В мануале нашел только, не совсем понятно про что речь. . . .
Что за сертификат фз?Alex88 писал(а):Забыл спросить - а как переходите через отсутствие сертификата ФЗ-123 у Невода ?
Что значит имеет нулевой адрес? Как тогда арм Орион про распознает от какого с2000м идёт информация? Если они все с нулевым адресом? Мы неводы ставили на нефтяные скважины на которых нет питания, запитывали невод от солнечных батарей. Все нормально работает, плюс что дешёвые и не требуют регистрации в гкрчAlex88 писал(а):С2000М имеет нулевой адрес, поскольку сам раздает адреса.
А Неводами вообще кто занимался? Как они себя в реальности ведут? А-то уже и советы пошли больше, чем на 30 приборов С2000М не загружать..тоже из опыта ? А-то бывают проекты АУПТ на 50-60 только С2000-КПБ.
Зависит от того в каком протоколе работает связка АРМ-С2000М и какова нумерация всех приборов системы (сквозная или нет).Xabraxabra писал(а):Как тогда арм Орион про распознает от какого с2000м идёт информация? Если они все с нулевым адресом?
Нумерация будет сквозная, то есть каждый прибор будет иметь свой номер(идентификатор)AlexRuden писал(а):Зависит от того в каком протоколе работает связка АРМ-С2000М и какова нумерация всех приборов системы (сквозная или нет).Xabraxabra писал(а):Как тогда арм Орион про распознает от какого с2000м идёт информация? Если они все с нулевым адресом?
Хотите сказать, что схема в 1 сообщение не рабочая? И для каждого пульта нужен свой невод со стороны диспетчера?Alex88 писал(а):Выше С2000 - да, у них свой протокол. Я про то что ниже, С2000М позволяет подсоединить к себе 127 адресов, сам имея в сети RS-485 адрес 0
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя