Ситуация вкратце такая:
Имеется С2000М, С2000-АСПТ, Сигнал-20, КПБ (4 шт.).
Три КПБшки подключены на АСПТ, одна на пульт для управления дымоудалением и оповещением.
Сигнал, через собственные реле, управляемые пультом, передаёт сигнал о пожаре на АСПТ, на шл.№3.
На АСПТ подключены подключены ручники на ручной пуск.
Шлейфы Сигнала, шлейф ручного пуска АСПТ, шлейф №10 АСПТ (состояние прибора) занесены в один раздел.
При пожаре на Сигнале включается дымоудаление, на АСПТ начинается отсчёт до пуска тушения.
Оператор может сделать сброс АСПТ. При этом отсчёт прекратится но вентиляция и оповещение работают.
Убедившись что это не ложняк, оператор может нажать ручник и отсчёт начнётся заново.
Нужно что б при включении отсчёта дымоудаление тормознулось и запустилось через ~30-60 сек после тушения.
Никак не удаётся добиться этой задержки. В сценарии №0 как только исчезает запрещающее условие (задерка пуска), сразу включается дымоудаление. Остальные так же работают некорректно. На 39 прибор (СП-1) можно внимания не обращать, просто он перед глазами висит - наблюдать легче.
Файл с конфигой: http://yadi.sk/d/El4Bhmrj76ez4