Не работает реле от технологического шлейфа

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


sergey5
Автор темы
sergey5
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.05.2013
С нами: 10 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 sergey5 » 03.08.2013, 21:32

Технологический шлейф (4,7 Ом) приходит на прибор сигнал-20П. Был создан раздел помещен туда этот шлейф ,и этот раздел был привязан к с2000-СП к реле.задание реле - вкл. при наруш.техн.шлейфа
В uprog сигнал-20П шлейф поставлен технологический.В pprog тип шлейфа по умолчанию,
в Uprog c2000-сп все по умолчанию
Итог: Подключая и разьединяя резистор 4,7 ом на экране с2000м отображается наруш.техн.шлейфа - востановление техн.шлейфа ,а реле не реагирует?Что не так? Заранее спасибо

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 04.08.2013, 10:46

Возможно у Вас старая версия пульта

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 04.08.2013, 11:16

Пример-

-------------------
Спойлер
Конфигурация пульта С2000

[Версия пульта C2000]

Версия: 2.05

[Типы_приборов]

Тип_прибора: 1, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20"
Тип_прибора: 2, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20П"
Тип_прибора: 3, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 4, Базовый_тип:стандартный, Название: "C2000-СП1"
Тип_прибора: 4, Число_шлейфов: 4, Число_реле: 2, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-4"
Тип_прибора: 7, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-К"
Тип_прибора: 8, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ИТ"
Тип_прибора: 9, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КДЛ"
Тип_прибора: 10, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БИ/БКИ"
Тип_прибора: 11, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20 (вер. 02)"
Тип_прибора: 13, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КС"
Тип_прибора: 14, Число_шлейфов: 6, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-АСПТ"
Тип_прибора: 15, Число_шлейфов: 2, Число_реле: 6, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-КПБ"
Тип_прибора: 16, Число_шлейфов: 2, Число_реле: 2, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-2"
Тип_прибора: 19, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "УО-Орион"
Тип_прибора: 20, Число_шлейфов: 4, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор"
Тип_прибора: 22, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ПТ"
Тип_прибора: 24, Число_шлейфов: 4, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "УО-4С"
Тип_прибора: 25, Число_шлейфов: 47, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "Поток-3Н"
Тип_прибора: 26, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-20М"
Тип_прибора: 28, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-БИ-01"
Тип_прибора: 30, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "Рупор-01"
Тип_прибора: 31, Число_шлейфов: 134, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-Adem"
Тип_прибора: 33, Число_шлейфов: 5, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "РИП-12 RS"
Тип_прибора: 34, Число_шлейфов: 110, Число_реле: 4, Базовый_тип:стандартный, Название: "Сигнал-10"
Тип_прибора: 36, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Базовый_тип:стандартный, Название: "С2000-ПП"

[Пульт]


[Приборы]

Адрес: 1, Тип_прибора: 2, Версия: 2.04
Состояние прибора с адресом: 1
Считыватель: 1
Шлейф: 1, Раздел: 1
Шлейф: 2
Шлейф: 3
Шлейф: 4
Шлейф: 5
Шлейф: 6
Шлейф: 7
Шлейф: 8
Шлейф: 9
Шлейф: 10
Шлейф: 11
Шлейф: 12
Шлейф: 13
Шлейф: 14
Шлейф: 15
Шлейф: 16
Шлейф: 17
Шлейф: 18
Шлейф: 19
Шлейф: 20
Выход: 4
Выход: 5
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
Реле: 5
Адрес: 2, Тип_прибора: 3
Состояние прибора с адресом: 2
Реле: 1, Программа: 31, Задержка включения: 0.0, Время управления: 8191.875
Раздел: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4

[Разделы]

Раздел: 1

[Группы разделов]


[Уровни]


[Пароли]

Номер: 1, Тип_пароля: "Пароль" , Пароль: 123456 , Хозорган: "Программирование"
Номер: 2, Тип_пароля: "Пароль" , Пароль: 1234 , Хозорган: "Управление шлейф" , Уровень: 255

[Временные зоны]


[Передача событий]

Пульт, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Служебные, Технологические, Доступ, Реле
Принтер, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Служебные, Технологические, Доступ, Реле

[Привязка управления]

Пульт:
Раздел: 1
Адрес: 1
Адрес: 2

[Сценарии переименования событий]


[Сценарии управления]

kos25
kos25
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 04.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Технический директор

Непрочитанное сообщение #4 kos25 » 05.08.2013, 05:44

я решал данную проблему через сценарии управления реле

sergey5
Автор темы
sergey5
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.05.2013
С нами: 10 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 sergey5 » 05.08.2013, 07:41

kos25 писал(а):я решал данную проблему через сценарии управления реле

Убираем в конфигурации привязки разделов к реле (а может не убирать?)
Создаем сценарий - реле - замкнуть - *********
Разрешающее условие -наруш.технол.ШС в таком то разделе
Присваеваем этот сценарий нужной реле....
Вот так?

Но в теории то сценарий не нужен ,реле должно просто от раздела вкл/откл

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 05.08.2013, 11:05

Вам необходимо указать в ППроге тип шлейфа №1 "технологический", затем в УПроге поставить тип шлейфа для Сигнала-20П за номером 6-технологический (или 12-программируемый технологический).

kos25
kos25
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 04.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Технический директор

Непрочитанное сообщение #7 kos25 » 06.08.2013, 06:56

sergey5 писал(а):
kos25 писал(а):я решал данную проблему через сценарии управления реле

Убираем в конфигурации привязки разделов к реле (а может не убирать?)
Создаем сценарий - реле - замкнуть - *********
Разрешающее условие -наруш.технол.ШС в таком то разделе
Присваеваем этот сценарий нужной реле....
Вот так?

Но в теории то сценарий не нужен ,реле должно просто от раздела вкл/откл
ну да вроде так, просто дело в том что я делал так потому что у меня эти же реле запускались от пожарки и была необходимость сделать ручной запуск оповещения церез ПУ ну и не только оповещения. для этого я и делал так.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры