c2000м - заглючил уже второй подряд!

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
bkz
Автор темы
bkz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13.08.2013
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: Монтажник, наладчик, разработчик

Непрочитанное сообщение #1 bkz » 13.08.2013, 09:35

Добрый день! Есть пульт, прошивка 2.05, подключено 12 приборов, прописано 120 разделов, ну и чуть больше паролей.
Глюк проявился так, сработала авария на последнем разделе, на пульту высветилась авария. Дежурный ввёл пароль, снял тревогу, но надпись осталась и не сбрасывается. На нажатие клавиш реагирует но странно, выводит всякую чушь... Ставить и снимать разделы можно, но пароль вводится только после нажатия на ENT.
Пробывал перезалить конфигурацию, не помогло. Прошивка по rs-232 тоже ничего не дала...
Странность в том, что таким образом заглючило уже два пульта подряд. Прошу помощи в решении проблемы, а то возить каждый раз пульты в ремонт как-то накладно по растоянию получается.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 26.08.2013, 10:27

Могу предположить:
помехи в линиях интерфейса RS-485, RS-232.
помехи в линии питания.
неисправность одного(наскольких) приборов в линии интерфейса RS-485.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности