Непрочитанное сообщение #1 davt » 15.01.2019, 13:54

Здравствуйте! проблема следующий при входе в систему фиксирует вход и через секунду сразу выход, считыватели находятся друг напротив друга через алюминиевый профиль
Вложения
123.jpg
1234.jpg

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 81
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 15.01.2019, 14:10

Телепаты в отпуске.
Что за система, как настроена? Для нас надо больше информации

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 79
Сообщения: 2612
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 15.01.2019, 14:34

История простая: либо ставите считыватели перпендикулярно друг другу, либо разносите их по высоте (один ниже, другой выше).

DruG
DruG
Репутация: 62
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 15.01.2019, 16:54

даже люминий не экранирует считывание :sh_ok:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 79
Сообщения: 2612
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 16.01.2019, 10:29

DruG писал(а):даже люминий не экранирует считывание :sh_ok:
Был случай, считыватели сквозь тумбовый турникет друг на друга батон крошили.

DruG
DruG
Репутация: 62
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 16.01.2019, 11:39

чудно, у меня с матриксами что-то похожее через люминий только один раз за три года было, но там грешили, что картой махнули вскользь и второй подхватил, хотя в обычное время читает за 5 см максимум. А на бетонном углу стоят, там практически постоянно ловят друг друга, правда там не критично.

avtoproezd.ru
avtoproezd.ru
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19.01.2019
С нами: 27 дней 14 часов
Профессия: инженер
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 avtoproezd.ru » 19.01.2019, 22:20

Если из бюджетных вариантов - под считывали свинец/медь. Должно помочь.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 7 лет
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #8 Sia-Ori » 24.01.2019, 12:20

Бюджетней некуда - фольгу от шоколадки сложить по размеру считывателя и подложить под считыватель сзади.
И энергия считывателя в значительной степени расходуется на нагрев фольги, карточке достаётся намного меньше, дальность считывания падает. Но нам это и нужно.
Вообще теория проста - один считыватель накачивает энергией карточку, она начинает передавать свой номер. И эту передачу принимает другой считыватель. Метра три получалось как-то :)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 79
Сообщения: 2612
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 24.01.2019, 13:39

Sia-Ori писал(а):Метра три получалось как-то :)