СКД. Некорректная работа всей системы после синхронизации ключей.

FORUM_NAME: Системы контроля и управления доступом
Описание: Системы контроля и управления доступом
Модератор: Модераторы
Utlagatus
Автор темы
Utlagatus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03.07.2020
С нами: 3 месяца 28 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Utlagatus » 01.10.2020, 10:07

Добрый день!

Столкнулись с следующей проблемой. Есть 6 действующих КПП, с турникетами на каждом + двери. Установлены С2000-2, С2000-4, считыватели Proxima-3MA, пропуска по Touch Memory. Все работало прекрасно, до момента... решили синхронизировать ключи в БД.
Синхронизация прошла часа за 2 только 50% примерно, поступила команда прекратить синхронизацию "свыше"... отменили... и понеслось...
На всех КПП после обновления оперативной задачи в БД, на длительное время перестают работать считыватели, людей не впускает не выпускает.
Периодически просто не пропускает людей "Доступ отклонен", а через время опять пропускает (само проходит).
Иногда помогает перезагрузка сервера.
Можете подсказать, в чем может быть проблема ? И как от нее избавиться ? Ключей около 3 тысяч.

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Svin » 01.10.2020, 11:55

Utlagatus, оооооо как это знакомо.Это только если оставаться в ночь и дожидаться полной синхронизации.....там еще наверняка кучас б\у ключей в памяти контроллеров.......)короче весело.Но закончить процесс нужно.А версия ори он какая? :sh_ok:
:pri_vet:-: :s_o_s:

DruG
DruG
Репутация: 114
Сообщения: 1355
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 01.10.2020, 13:50

что-то больше похоже не на синхронизацию, а на перезапись. Синхронизация дописывает ключи и удаляет то что в АБД удалили, а вот Перезапись сначала удаляет всё подчистую и только потом начинает потихоньку писать по одному ключу в каждый контроллер. Если в логах есть события Идентификатор хозоргана, потом Доступ предоставлен, то 100% ключ не записан в контроллере и решает орион, когда связи с орионом нету, то Доступ отклонён, т.к. контроллер не знает что делать.
Синхронизацию надо заканчивать. Возможно предварительно стоит в АБД считать конфигурации из контроллеров, чтобы орион знал актуальное состояние, но в момент считывания, контроллер не будет принимать неизвестные карты и события в мониторе не будут появляться оперативно. Считывание тоже процесс длительный.

Utlagatus
Автор темы
Utlagatus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03.07.2020
С нами: 3 месяца 28 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Utlagatus » 02.10.2020, 07:53

Версия Ориона 1.20 (выпуск 3, постройка 5788).

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #5 Svin » 02.10.2020, 08:22

DruG, у меня правда на 1.12.2 такая же история была.1500 ключей + огроооомная куча старых ключей в контроллерах.
Поставил на считывание-все ок.Поставил синхронизироваться и в какой-то момент начали названивать,что у людей перестали работать ключи.Прервал процесс.Нажал f9 соответственно основная масса ключей горинт красным т.е не синхронизировались во все контроллеры.
Только после того как повторил процесс со считыванием и последующей синхронизацией все ключи заработали.Естественно этот процесс производил после рабочего времени т.к по другому нереально.
А вот потом психанул и сделал перезапись ключей т.к во многих контроллерах висело по 3-4 тысячи ключей(естественно уже мертвых душ).
:pri_vet:-: :s_o_s:

DruG
DruG
Репутация: 114
Сообщения: 1355
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 02.10.2020, 10:44

так после считывания конфигурации можно запустить Поиск лишних ключей в приборах, находит и даже лишние удаляет. А вот Поиск дубликатов может мгновенно удалить вообще все ключи в приборах - проверено, работает :-)

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #7 Svin » 02.10.2020, 11:54

DruG, так я все из этой серии попробовал,да круто.Самое четкое,что поиск ключей лишних дает возможность не все сразу из всех контроллеров удалять клучи,а выборочно )))т.е например из одного контроллера. :co_ol:
:pri_vet:-: :s_o_s:


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Системы контроля и управления доступом»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности