Непрочитанное сообщение #21 pet-and » 26.09.2017, 09:01

Попробуйте выполнить калибровку JSc-132. Может быть и в этом причина.
А так, по опыту и подобию, Jedia давно уже превратилась в тяжелый железный хлам. Так полагаю, что и JDM не сильно качеством отличается. С блоком контроля линий всегда были проблемы.

Dune
Dune
Репутация: 0
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 07.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: новичек

Непрочитанное сообщение #22 Dune » 28.09.2017, 15:51

pet-and писал(а):
Вопрос при проверке линии на JSC-132A на разных двух каналах выводит: Over Range! и Under Range (переводчик: За пределы диапазона! и Под диапазоном)
Не понял какой диапазон он имеет виду, в инструкции по нулям про этот момент

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #23 pet-and » 28.09.2017, 16:05

Это говорит об отклонении измеренного значения импеданса от записанного в устройство.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #24 Aleksey186 » 23.01.2018, 15:29

Всем добрый день! Пришел к нам объект с JEDIA. В стойке что только нет. Кажется половину бы выкинуть. Короче эта хрень то разговаривает, то нет. Живет своей жизнью. В последние пару дней вообще молчит. Разговаривать перестает по всем каналам одновременно. Ладно бы какой то канал отваливался, а то все и разом. Индикация на блоках при этом не меняется. Что то моргает, что то светится, что то молчит.
PS: С этой системой ни разу ни когда ни встречался. Если надо, то напишу что там установлено или скину фото.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #25 pet-and » 23.01.2018, 15:54

Aleksey186 писал(а):Если надо, то напишу что там установлено или скину фото.
Да не стоит заморачиваться, тут все экстрасенсы.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #26 Aleksey186 » 23.01.2018, 18:43

JMU-307A, JES-120A, JEU-211A, JSC-132A, JDR-104, JSS-120A, JMA-1410, JME-4A (с двумя модулями), JRG-220A, JPA-480DP, JPD-322A

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #27 pet-and » 23.01.2018, 21:32

Сначала по порядку. Что за модули установлены в JME-4A? Что делаете, что и от чего включаете?
Стоит обратить внимание на блок JMA-1410. У него есть входы акустического приоритета, кажется второй и третий, если на них установлен приоритет (выбирается с лицевой панели переключателем), и присутствует входной сигнал (может быть что-то типа белого шума), то на выход пойдёт именно он, все остальные сигналы отсекаются.
Также, есть у вас и удалённые консоли, причём не одна, судя по наличию JDR-104, а посему смотрите за индикатором remote на JRG-220A, у сигнала с консолей высокий приоритет.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #28 Aleksey186 » 24.01.2018, 06:52

В JME-4A установлен CD-Radio проигрыватель, и Digital Message. Есть две удаленные консоли. Они в рабочем состоянии, но динамики молчат. Получается все работает как и работало, но сейчас просто молчат динамики и по зданию и не молчат динамик на JMU-307A. Дня два назад еще работало и говорило, но периодически могло и не работать. Как будто какая то релюха не включается или подгорела. С прошлой организацией связи нет. На объекте говорят проблема уже пол года такая.

"Что делаете, что и от чего включаете?"
Например: включаю радио - молчок. Делаю сработку на извещатель - молчит. С выносных консолей - молчит. С JEU-211A - молчит.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #29 pet-and » 24.01.2018, 06:55

На селекторах JSS-120A, JES-120A индикаторы зон оповещения не включаются?
По пожару JEU-211A не оживает?

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #30 Aleksey186 » 24.01.2018, 12:29

pet-and писал(а):На селекторах JSS-120A, JES-120A индикаторы зон оповещения не включаются?
По пожару JEU-211A не оживает?
На селекторах JSS-120A, JES-120A индикаторы зон оповещения включены постоянно (светятся). на JES-120A - красные, на JSS-120A - зеленые.
JEU-211A по пожару не оживает.На тангенту тож не реагирует. При выдергивании тангенты, JEU-211A начинает пищать и моргать красным диодом. Т.Е. реагирует.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #31 pet-and » 24.01.2018, 13:49

Aleksey186 писал(а):При выдергивании тангенты, JEU-211A начинает пищать и моргать красным диодом. Т.Е. реагирует.
Это неисправность, так и должно быть.
Aleksey186 писал(а):На селекторах JSS-120A, JES-120A индикаторы зон оповещения включены постоянно (светятся) .... JEU-211A по пожару не оживает.На тангенту тож не реагирует.
А вот это странно. Индикация на селекторах такая, что присутствует тревожный сигнал на все зоны (замыкание EM/All out на +5V JES-120A).
В общем вывод пока такой: либо не работает связка JES120A=JEU-211 (контакт EM/All), либо неисправен JEU-211. Попробуйте подать +5В с JES-120A на контакт ЕМ JEU-211. Если JEU-211 исправен, тогда на нём должна заморгать лампа Fire и заорать сирена, а потом тревожное сообщение, ну или с тангеты можно будет поорать вволю.
А дальше надо разбираться, откуда приходит, и приходит ли вообще, общий тревожный сигнал.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #32 Aleksey186 » 01.02.2018, 08:59

В общем проблема оказалась в JPA-480DP. Неисправен. В схемах пропало 15В. Разбираться и искать где пропали эти 15 В было некогда. Поэтому преобразовали присутствующие в схеме 18В в 15В при помощи стабилитрона. Впаяли на ближайшие ножки. Заработал. А вообще, принципиальные электрические схемы где то можно взять?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #33 pet-and » 01.02.2018, 09:45

Aleksey186 писал(а):А вообще, принципиальные электрические схемы где то можно взять?
Схем вам никто не даст, они есть только у производителя.
Aleksey186 писал(а):В общем проблема оказалась в JPA-480DP. Неисправен.
Как-то вы путаетесь в показаниях, я же спрашивал
pet-and писал(а):По пожару JEU-211A не оживает?
а вы ответили
Aleksey186 писал(а):JEU-211A по пожару не оживает.На тангенту тож не реагирует.
И усилитель в таком случае ни при чем, ему нечего усиливать, входного сигнала от JEU-211 в таком случае нет.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #34 Aleksey186 » 08.02.2018, 18:11

Извеняйте! "JEU-211A по пожару не оживает.На тангенту тож не реагирует." Имел ввиду нет звука.
А причина в JPA-480DP. И до конца пока не устранима. Т.е. надо разбираться с ним. Но пока работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #35 pet-and » 08.02.2018, 19:26

Aleksey186 писал(а):JEU-211A по пожару не оживает
Когда этот блок оживает, он ярко красным фонарём то ли горит, то ли моргает, точно не вспомню. При этом на матрице JRG-220 горит огонёк "Emergency", на усилителях горит индикатор включения приоритетного входа.

Gennadiy 96rus M
Gennadiy 96rus M
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.08.2017
С нами: 6 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #36 Gennadiy 96rus » 07.04.2018, 12:45

Это у них нормально, частый случай что релейные блоки сгорают, хуже если усиление загнется

andgeiro
andgeiro
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.08.2018
С нами: 5 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #37 andgeiro » 02.08.2018, 10:04

Здравствуйте. jedla jpa-480dp не выходит из состояние ожидания. Подскажите пожалуйста как исправить?
Вложения
20180801_153728.jpg

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #38 pet-and » 02.08.2018, 11:54

andgeiro писал(а):Здравствуйте. jedla jpa-480dp не выходит из состояние ожидания. Подскажите пожалуйста как исправить?
Скорее всего сгорел предохранитель внутри усилителя. Там их два, если правильно помню. Один остаётся целый, другой сгорает при бросках напряжения. Может и при включении полыхнуть.

andgeiro
andgeiro
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.08.2018
С нами: 5 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #39 andgeiro » 06.08.2018, 16:43

спс завтра посмотрю

shluz359
shluz359
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07.02.2020
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: инженер

JEU-211a

Непрочитанное сообщение #40 shluz359 » 07.02.2020, 15:44

Здравствуйте, может подскажет кто что происходит с блоком JEU-211a, моргает лампочка FIRE, очень похоже на азбуку Морзе и треск в динамиках идет?