Непрочитанное сообщение #1 vpkichkin » 05.12.2018, 21:31

Подскажите как подключить ИП212-45 к гранит-4, в инструкции к ИП212-45 указан регистратор оконечный на 510 Ом, но гранит выдает ошибку.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 96
Сообщения: 2833
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 05.12.2018, 23:13

vpkichkin, не регистратор, а резистор и не оконечный, а добавочный. Конечный идет на 3,9кОм или на 7,5кОм, это зависит от версии и года выпуска прибора.
Не ошибается только тот кто не работает.

vpkichkin
Автор темы
vpkichkin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05.12.2018
С нами: 5 месяцев 16 дней
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 vpkichkin » 06.12.2018, 10:15

Mixail 51, да, резистор, т9 в телефоне сработал. Прибор новый, выпуск октябрь 2018 г. В комплекте идут резисторы на 7,5 кОм, но в инструкции к ОПС нет схемы подключения ИП212-45. Т.е. необходимо на каждый датчик подключать добавочный резистор?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 28
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 06.12.2018, 13:26

vpkichkin, из описания на Гранит 4, сопротивление оконечного резистора 7,5 кОм.

Таблица 3 – Зависимость состояния ШС от сопротивления цепи:
«Пожар1» При срабатывании одного извещателя в пожарном ШС (общее сопротивление ШС) 1,8…2,6) кОм или (9…10,6) кОм
«Пожар2» При срабатывании двух извещателей в пожарном ШС (общее сопротивление ШС) (0,4…1,3) кОм или (11,1…14) кОм

ИП 212-45 : уменьшение внутреннего сопротивления в режиме «Пожар» до величины 1 кОм;

bond251
bond251
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05.04.2018
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #5 bond251 » 31.12.2018, 00:23

Я с Донецка не смог добавить вас в друзья во. Мой ватцап 79281731242

Rustam74
Rustam74
Возраст: 46
Репутация: 3
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 2 года 7 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #6 Rustam74 » 09.01.2019, 10:26

Если надо что бы был сигнал "пожар" при сработке одного извещателя - добавочный резистор никакой не нужен, только оконечный. А если надо "пожар" только при сработке сразу двух извещателей - только тогда кроме оконечного (в самом конце шлейфа) ещё ставятся добавочные резисторы (в каждый извещатель).