ИП212-45 и гранит-4

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы
vpkichkin
Автор темы
vpkichkin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05.12.2018
С нами: 6 дней 19 часов
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 vpkichkin » 05.12.2018, 21:31

Подскажите как подключить ИП212-45 к гранит-4, в инструкции к ИП212-45 указан регистратор оконечный на 510 Ом, но гранит выдает ошибку.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 93
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 05.12.2018, 23:13

vpkichkin, не регистратор, а резистор и не оконечный, а добавочный. Конечный идет на 3,9кОм или на 7,5кОм, это зависит от версии и года выпуска прибора.
Не ошибается только тот кто не работает.

vpkichkin
Автор темы
vpkichkin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05.12.2018
С нами: 6 дней 19 часов
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 vpkichkin » 06.12.2018, 10:15

Mixail 51, да, резистор, т9 в телефоне сработал. Прибор новый, выпуск октябрь 2018 г. В комплекте идут резисторы на 7,5 кОм, но в инструкции к ОПС нет схемы подключения ИП212-45. Т.е. необходимо на каждый датчик подключать добавочный резистор?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 27
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 06.12.2018, 13:26

vpkichkin, из описания на Гранит 4, сопротивление оконечного резистора 7,5 кОм.

Таблица 3 – Зависимость состояния ШС от сопротивления цепи:
«Пожар1» При срабатывании одного извещателя в пожарном ШС (общее сопротивление ШС) 1,8…2,6) кОм или (9…10,6) кОм
«Пожар2» При срабатывании двух извещателей в пожарном ШС (общее сопротивление ШС) (0,4…1,3) кОм или (11,1…14) кОм

ИП 212-45 : уменьшение внутреннего сопротивления в режиме «Пожар» до величины 1 кОм;