Непрочитанное сообщение #1 Pilot » 11.09.2020, 13:26

Всем здравствуйте! Сразу к делу - на объекте ПС на базе С2000,

шлейф собран по топологии "дерево". КДЛ, пульт, БКИ, КПБ,все

дела... Всё работало нормально лет 8 или больше.... Внезапно,

как это всегда бывает, система перестала видеть тепловые датчики

ИП исп.02 , причём в этом же шлейфе присутствуют дымовые ДИП

34А 01 02, и один тепловой ИП 02. 02 . Так КДЛ их видит,

работают нормально... Часть датчиков светится, будто находятся в

состоянии "пожар"... Остальные "моргают" счетверёнными

вспышками, как в состоянии программирования.. На КДЛ led "линия"

светится постоянно. БКИ пишет-"нет связи" "неисправность".

Теперь о том , что сделано для выявления неисправности:

отключал шлейф, подключал обратно по частям (на случай если в

куске шлейфа неисправность), проверял на КЗ, землю, обрыв.

Проверял питание, приходит 8.20 вольт, всё ок.. Плафоны

освещения светодиодные, были не заземлены - заземлил,

неисправность осталась. Вынимал датчики по одному ( на случай,

если один какой то вышел из строя и сводит с ума остальные),

неисправность осталась... Подключал датчики к другому КДЛ - всё

нормально, определяются... Ставлю обратно в шлейф - пропадают..

Снимал с потолка кусок шлейфа(не отключая от линии, ессесно),

переносил в другие части помещения на случай, если наводки

могли быть... Ничего не изменилось... Вот такие вот дела....

Самое интригующее - почему дымовые датчики работают как

положено? И ещё один Ип 02 02 работает исправно... Мистика....

Верю в силу форума и прошу помощи!

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 53
Репутация: 31
Сообщения: 1164
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 11.09.2020, 19:45

КДЛ поменять есть возможность? Была похожая фигня, отваливались 3 ДИПа и один ИПР. После замены КДЛ всё нормально