ИП212-52М при формировании сигнала пожар не запускает тревогу?

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 retexa » 04.08.2015, 20:06

Просьба помочь разобраться, ип212-52м при формировании сигнала пожар (3 красных лампы мигают) выдает в арм орион обрыв шс и соответственно не запускает тревогу, используется схема подключения с с2000-ар2, в чём проблема?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 04.08.2015, 20:09

В настройках типа ШС для АР-2
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 04.08.2015, 21:08

Тип ШС за номером 2 или нет?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 04.08.2015, 21:22

Вообще-то исходя из того какой выход ИПДЛа задействован, нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый, у Вас я как понял нормально-замкнутый, т.е при переходе в режим "пожар" создается обрыв шлейфа, в инструкции по эксплуатации на С2000-КДЛ черным по белому написано для каких устройств какой тип ШС, также есть таблица для АРов, с состояниями КЦ (шлейфа АР-2) и формированием событий по этому состоянию, Вам нужно что бы про обрыве формировалось событие "ПОЖАР", а это возможно в Вашем случае только при типе ШС № 3:
Таблица КЦ.jpg
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 04.08.2015, 21:24

pet-and писал(а):Тип ШС за номером 2 или нет?
Блин я думал автор вопрос задал, не посмотрел внимательно, вот и ответил, извиняюсь за невнимательность. :smu:sche_nie:
Не ошибается только тот кто не работает.

lukih
lukih
Репутация: 1
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 15.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #6 lukih » 05.08.2015, 00:59

Проблема скорее всего в шунтирующем резисторе. Вы его или забыли поставить, или номинал не тот.

lukih
lukih
Репутация: 1
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 15.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #7 lukih » 05.08.2015, 01:13

Mixail 51 писал(а): Вам нужно что бы про обрыве формировалось событие "ПОЖАР", а это возможно в Вашем случае только при типе ШС № 3:
Не обязательно. Подойдет и второй тип. При нем правда не получится сделать пожар по двум устройствам, но в случае с ИПДЛом этого и не надо

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #8 retexa » 05.08.2015, 12:24

Всем спасибо буду на объекте попробую с типом шлейфа, резистор шунтирующий стоит тот

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 05.08.2015, 19:30

lukih писал(а):Не обязательно. Подойдет и второй тип. При нем правда не получится сделать пожар по двум устройствам, но в случае с ИПДЛом этого и не надо
Так ИПДЛ то по сухому контакту выдает, и по всей видимости подключены Н.З. контакты которые при сработке дают обрыв, при использовании типа шс 2, обрыв распознается как обрыв, скорее всего этот тип и установлен у автора. Поэтому я за тип № 3.
Не ошибается только тот кто не работает.