RR-701 моргает светодиод и не отправляет сигнал на приёмник(Альтоника)

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы
woll1221
Автор темы
woll1221
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08.04.2015
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 woll1221 » 28.09.2016, 08:59

Добрый всем вечер, дело было так, прибор RR-701 3 именно в тёплое время т.е. три месяца работает исправно, как начинает холодать отказывает в работе(заметили, не первый год он у нас стоит и именно в холодное время года отказывается работать.) Дело с такими приборами не имел, задаю вопрос, постоянно моргает лампочка на данном агрегате, сигнал не передаёт. Помогите может кто-то расскажет в чём может быть проблема?. :-):

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2422
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 04.10.2016, 18:12

RR-701... много разновидностей, какой именно?
Могу предположить что акб в блоке питания питающий данный прибор дохлый, а как известно при понижении температуры емкость акб уменьшается.
А вообще диапазон температур можете сказать.
Не ошибается только тот кто не работает.

woll1221
Автор темы
woll1221
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08.04.2015
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 woll1221 » 06.10.2016, 09:19

Mixail 51 писал(а):RR-701... много разновидностей, какой именно?
Могу предположить что акб в блоке питания питающий данный прибор дохлый, а как известно при понижении температуры емкость акб уменьшается.
А вообще диапазон температур можете сказать.
Да в том то и дело что акб в блоке питания нет, может поменять сам блок? :-):

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2422
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 06.10.2016, 22:48

woll1221, блок питания поменять всегда успеете, для начала нужно конкретно выяснить в чем причина, а причины на мой взгляд может быть две:
1. отрицательные температуры ниже чем эксплуатационные у прибора RR-701...
2. тоже самое только с блоком питания, электролиты подмерзают и усё.
Нужно первым делом в мороз проверить какое напряжение приходит на прибора, а также замерить и приходящий ампераж, последним замером многие пренебрегают, но я лично больше склоняюсь ко второй своей версии.
Вы точную марку то прибора так и не написали, ровно как и предел перепада температур.
Не ошибается только тот кто не работает.

woll1221
Автор темы
woll1221
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08.04.2015
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 woll1221 » 10.10.2016, 12:48

Mixail 51 писал(а):woll1221, блок питания поменять всегда успеете, для начала нужно конкретно выяснить в чем причина, а причины на мой взгляд может быть две:
1. отрицательные температуры ниже чем эксплуатационные у прибора RR-701...
2. тоже самое только с блоком питания, электролиты подмерзают и усё.
Нужно первым делом в мороз проверить какое напряжение приходит на прибора, а также замерить и приходящий ампераж, последним замером многие пренебрегают, но я лично больше склоняюсь ко второй своей версии.
Вы точную марку то прибора так и не написали, ровно как и предел перепада температур.
В том то и дело что точную марку прибора я не знаю, нет ни документов, никто не знает кто ставил и никому не сказали....аккум убрал и всё равно, таже самая проблема, температура 11 градусов и именно с этого режима пошли проблемы.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1668
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 10.10.2016, 16:48

У меня был на практике случАй, когда связка RR-701TS и RR-701R начинала по-черному ложняки гнать в слякотную погоду, чуть только дождик ночью закапает, так сразу же ложняк на ложняке.
Чего только не делал, как ни убивался, ничерта не помогало. Запитал всю бодягу от аккумуляторов и ложняки исчезли - делаем вывод, косяк приходит по питающей сети.
Объект был запитан от ДГУ, который, в свою очередь, спустя год навернулся. Привезли резервный и настала тишина вселенская, но ненадолго. Через два, три месяца косячный генератор починили и вернули на место. Опять начал вслушиваться в прогноз погоды.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2422
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 10.10.2016, 20:21

woll1221 писал(а):В том то и дело что точную марку прибора я не знаю, нет ни документов, никто не знает кто ставил и никому не сказали....
Обычно на плате пишут дополнительно, не смотрели? На крайняк сфотографируйте внешний вид и плату, затем сюда выложите, как нибудь уж точную модель определим.
А вот pet-and дело говорит, по поводу попробовать запитать чисто от акб.
Не ошибается только тот кто не работает.

woll1221
Автор темы
woll1221
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08.04.2015
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 woll1221 » 17.10.2016, 12:03

pet-and писал(а):У меня был на практике случАй, когда связка RR-701TS и RR-701R начинала по-черному ложняки гнать в слякотную погоду, чуть только дождик ночью закапает, так сразу же ложняк на ложняке.
Чего только не делал, как ни убивался, ничерта не помогало. Запитал всю бодягу от аккумуляторов и ложняки исчезли - делаем вывод, косяк приходит по питающей сети.
Объект был запитан от ДГУ, который, в свою очередь, спустя год навернулся. Привезли резервный и настала тишина вселенская, но ненадолго. Через два, три месяца косячный генератор починили и вернули на место. Опять начал вслушиваться в прогноз погоды.
Прислушаюсь, нужно будет заменить бп, посмотреть, на замену есть. :bra_vo:

Vodonild
Аватара
Vodonild
Репутация: -10
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23.10.2016
С нами: 1 месяц 11 дней
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #9 Vodonild » 24.10.2016, 02:28

В вашем случае, могу посоветовать обратится в компанию Рога_И_Копыта , которая занимается подключением инженерных систем для объектов недвижимости. Пользовался их услугами буквально пару месяцев назад и остался очень доволен. Цены довольно таки приличные и на все изделия гарантия на несколько лет. Вот еще номер телефона 8-ххх-ххх-хх-хх, если вас вдруг заинтересовало.
pet-and » 24.10.2016, 09:22 Предупреждение на 30 дней