ипдл-д-ii/4р не переходит в дежурный режим после формирования извещения "ПОЖАР"

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


SikovSW
Автор темы
SikovSW
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11.03.2017
С нами: 7 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #1 SikovSW » 11.03.2017, 11:57

Добрый день.
ипдл-д-ii/4р настроен в соответствии с мануалом, в принципе полностью функционирует, но при проверке функционирования извещателя в режиме
формирования извещения ПОЖАР(зажатие кнопки ТЕСТ либо перекрытие луча полупрозрачным материалом) прибор формирует извещение пожар, но обратно в дежурный режим не переходит пока не перезагрузишь по питанию. В мануале указано "Время удержания извещения после
устранения продуктов горения – не менее 5 с." А вот по поводу "не более" упоминаний не нашёл. То есть данный прибор так и должен функционировать(что довольно странно) или нет?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 11.03.2017, 14:18

По идее он должен вернуться в дежурный режим.
Не ошибается только тот кто не работает.

smoker_vvo
smoker_vvo
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Владивосток

Непрочитанное сообщение #3 smoker_vvo » 22.05.2017, 13:18

Доброго дня! Подддерживаю SikovSW, тоже буквально сегодня столкнулся с этой проблемой, все настроено по мануалам, но, при тестировании ИПДЛ с неисправности, в дежурный режим возвращается, а вот с ПОЖАРА - не желает, пока не сбросишь питание, ИПДЛ (две шт. в одном ШС) подключен к АСТП 3.51, запитан от отдельного БП СКАТ 3А.

Добавлено спустя 46 секунд:
По идее - ДА, но не возвращается... Печалька.... :ps_ih:

Soul
Soul
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 Soul » 28.06.2018, 05:01

Год спустя, проблема остается актуальной, кроме сброса питания ничего не помогает. Самый простой вариант С2000-СП2.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 28.06.2018, 09:31

Soul писал(а):Год спустя, проблема остается актуальной, кроме сброса питания ничего не помогает. Самый простой вариант С2000-СП2.
Это не проблема, так и должен работать данный извещатель - сброс тревоги осуществляется сбросом питания. Об этом сказано в мануале.