Непрочитанное сообщение #1 VinsentoNardi » 28.12.2017, 10:14

Можно ли применить УКШ-1 (производитель Аргус-Спектр) в качестве ВУОС для ИП212-45 (производитель Рубеж), в ШСе Сигнал-20?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 28.12.2017, 10:53

VinsentoNardi, какое количество УКШ-1 и ИП212-45 на одном ШС ?

VinsentoNardi
Автор темы
VinsentoNardi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 VinsentoNardi » 28.12.2017, 11:32

Vse, по 15 штук ИП и УКШ

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 28.12.2017, 14:18

VinsentoNardi, можно применить "УКШ-1"(зелёный цвет индикатора) производитель Аргус-Спектр ТОЛЬКО в качестве Устройства Контроля Шлейфа в ШС Сигнал-20. " УКШ-1" устанавливается ОДИН в конце ШС.

ВУОС - это выносное устройство оптической сигнализации для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей (красный или оранжевый цвет индикатора).
Нужно подсчитывать количество потребляемого тока всеми ВУОСами и всеми ИП-212-45 из ШС прибора.
Вам нужен, например http://ivs.ru/katalog/devices/devices_31.html

VinsentoNardi
Автор темы
VinsentoNardi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28.12.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 VinsentoNardi » 28.12.2017, 15:14

Vse, спасибо, это я понимаю ) только при закупке указали укш-1 вместо ушк-1 вот теперь надо выкрутиться. По паспорту Сигнал-20 токи в шс проходят.