Здравствуйте! Возникла идея оборудовать тубусы с ключами датчиками СМК, для автоматической постановки снятии разделов под охрану в Орион про.
Обратился в техподдержку Болид. Вот что посоветовали:
Мое обращение:
Здравствуйте !Не могли бы Вы помочь в решении такой задачи: Есть панель с тубусами для ключей от охраняемых помещений. Если каждую ячейку снабдить СМК, можно ли написать такой сценарий, при котором при вставлении тубуса в ячейку автоматически берется на охрану соответствующий раздел охраняемого помещения в ОРИОН ПРО, а при изъятии тубуса из ячейки снимается?
Либо Ваше видение решения данной проблемы

Ответ:
Здравствуйте!

Да, можно.
Для этого необходимо в Орион Про создать сценарий управления с шагом сценария "Взять на охрану ШС" и привязать к событию раздела, где будут находиться ШС с датчиками СМК.


В связи с тем что я не обладаю знаниями по написанию скрипта, пришлось воспользоваться сценарием по шаблону.
Указал шлейф и раздел. Сценарий не работает! Может кто поможет!

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 09.10.2018, 04:04

создать отдельный раздел под каждый тубус, тип ШС - технологический (чтобы не валились тревоги при вытаскивании тубуса), далее создать 2*кол-во_тубусов шаблонных сценариев, один сценарий на Взятие раздела, второй - на Снятие раздела. К событию Восстановление тех.ШС привязываем сценарий со взятием, к Нарушению тех.ШС - снятие. И так к каждому разделу-тубусу.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #3 Saimak » 09.10.2018, 14:05

DruG писал(а):далее создать 2*кол-во_тубусов шаблонных сценариев, один сценарий на Взятие раздела, второй - на Снятие раздела.
Неправильно. Сценарий один, а вот шагов сценария 2.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 09.10.2018, 14:15

Saimak писал(а):Неправильно. Сценарий один, а вот шагов сценария 2.
И к какому событию "тубуса" нужно привязать этот один сценарий?

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #5 Saimak » 09.10.2018, 14:34

google писал(а):И к какому событию "тубуса" нужно привязать этот один сценарий?

Сценарий 1
Шаг 1 "Взятие ШС под охрану"
Условие ТС воосстановлен
Шаг 2 "Снятие ШС с охраны"
Условие ТС нарушен

Что я неправильно делаю? Данный алгоритм применял уже много раз. Сценарий привязываем к шлейфу(шлейфам) которым(которыми) будем управлять, а вот события тубусов будут условиями. А вот как привязать к управляемым шлейфам по 2 сценария, вот это вопрос.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 09.10.2018, 14:45

Saimak писал(а):А вот как привязать к управляемым шлейфам по 2 сценария, вот это вопрос.
Сценарии привязываются к ШС, которые контроллируют тубусы: к событию "Нарушение технологического ШС" (вытащили тубус) - привязать сценарий снятие помещения с охраны, к событию "Восстановление технологического ШС" (засунули тубус на место) - сценарий взятие помещения под охрану.

P.S. Возможно вы не прониклись всей сутью ТЗ ТСа - в нём речь про ОрионПРО, а не про пульт :nez-nayu:

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #7 Saimak » 09.10.2018, 20:58

google писал(а):P.S. Возможно вы не прониклись всей сутью ТЗ ТСа - в нём речь про ОрионПРО, а не про пульт
Ну да...

customs
Автор темы
customs
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30.03.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 customs » 15.10.2018, 08:43

Еще раз здравствуйте! Ну если не получается прописать сценарий в ОРИОН ПРО, может кто поможет реализовать его в С 2000 м версия 2.06.
мои действия:
1. в КДЛ 14 прописал СМК 91. тип шлейфа 6 технологический.
2. в С 2000М назначил раздел №114 для ШС 91
3. Прописал сценарий для ШС 91 шаг 1. управление шлейфом (Взять шлейф)Технологический ШС в норме. привязка раздела 43 (необходимый кабинет)
шаг 2 . управление шлейфом (снять шлейф)Технологический ШС нарушен. привязка раздела 43 (необходимый кабинет)

Привязка управления: Пульт: разделы 114, 43.


В ОРИОН ПРО назначил на плане раздел и поместил туда СМК 91. Теперь при нарушении шлейфа датчик и раздел обозначаются красным, а при восстановлении зеленым. Но сценарий привязки к необходимому разделу (кабинету) не срабатывает!

[Сценарии управления]

Сценарий_упр: 0, Тип: "управление шлейфом", Описание: "тубус 408"

Шаг: "новый шаг", Программа: 2

Разрешающее условие

Состояния: "Технологический ШС в норме"

Разделы: 43

Шаг: "новый шаг", Программа: 0

Разрешающее условие

Состояния: "Технологический ШС нарушен"

Разделы: 43



Или придется прошивать пульт до 3 Х версии?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #9 google » 15.10.2018, 09:50

customs, чтобы не быть голословным - выложите конфигурации приборов, в т. ч. и пульта