С2000-М через с2000-РПИ не видит приборы.

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Djavoker M
Автор темы
Djavoker M
Автор темы
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15.04.2019
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Djavoker » 08.10.2020, 13:41

Доброго времени суток друзья! Нужна помощь! Имеем такие приборы как: с2000-кдл 3шт, с2000-кпб 4шт, с2000-рпи 4шт, с2000-м 1шт. Вся связь с приборов с 2000-м осуществляется через с2000-рпи. Через UPROG все видит и через PProg тоже нормально а вот сам с2000-м не хочет видеть приборы. Помогите люди добрые разобраться с проблемкой, на кидайте варианты что можно сделать, может кто сталкивался.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 08.10.2020, 19:01

https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/rs485settings.html
главное, с таймингами не переусердствуйте, а то будет ещё веселее :-)

Djavoker M
Автор темы
Djavoker M
Автор темы
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15.04.2019
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Djavoker » 08.10.2020, 19:50

Спасибо большое.

Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Еще такой вопрос есть, хочу с кпб шлейфа при помощи спектрон 202 с (датчик пламени) запускать бураны с этого же кпб. Может что то подобное делал подскажи пожалуйста)))

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 09.10.2020, 04:08

:du_ma_et: так у КПБ нету пожарного типа шлейфа, там только масса и давление, да и они вроде не влияли на выходы - никогда эти ШС не использовал :hi_hi_hi:

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #5 Svin » 09.10.2020, 08:34

Djavoker писал(а):Спасибо большое.


Еще такой вопрос есть, хочу с кпб шлейфа при помощи спектрон 202 с (датчик пламени) запускать бураны с этого же кпб. Может что то подобное делал подскажи пожалуйста)))
Странная затея)У кпб действительно нет своих шс пожарных) :-)