C2000-4. Реле 3 и 4

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Lucky
Автор темы
Lucky
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.10.2020
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: КИП

Непрочитанное сообщение #1 Lucky » 12.10.2020, 11:25

Здравствуйте. В инструкции написано имеется 4 реле.с реле 1 и 2 все понятно, а где контакты реле 3 и 4? Подскажите пожалуйста...

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 12.10.2020, 12:22

так то Out-3 и Out-4, а вам для чего?

Lucky
Автор темы
Lucky
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.10.2020
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: КИП

Непрочитанное сообщение #3 Lucky » 12.10.2020, 15:54

Где смотреть?
Вложения
IMG-20201012-WA0016.jpg
Не вижу и программа Uprog кажется называется, видит только реле 1 и реле 2

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #4 Phoenix » 12.10.2020, 16:05

В версии 3.х
s2_4_2.png

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 12.10.2020, 16:14

так надо и инструкцию от нужной версии тогда читать :-) от 2.04 там же на сайте болида, но в Архиве

Lucky
Автор темы
Lucky
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.10.2020
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: КИП

Непрочитанное сообщение #6 Lucky » 13.10.2020, 06:32

:hi_hi_hi: благодарю.

Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
В таком случае назревает вопрос, а можно ли реле1 заставить при трёх разных состояниях на одном ШС работать по алгоритму,
1-реле1 отключено,
2-реле1 мигает,
3-реле1 включено.
Мне для своих КИПовских нужд.
По случаю достался приборчик, хочу применить.
Благодарю за содействие.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #7 DruG » 13.10.2020, 07:28

чот сомнительно, прибор же для охранко-пожарки и скуда, а там как-то бедно с состояниями - норма, да тревога)) отсюда и тактики для реле имеют два значения - начальное состояние и при тревоге. Есть конечно тактика Лампа: снято - выкл, взято - вкл, тревога - моргает, но кто будет снимать или брать ШС? сам по себе прибор может только автоперевзятие сделать, значит минус одно состояние выкл.

Lucky
Автор темы
Lucky
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.10.2020
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: КИП

Непрочитанное сообщение #8 Lucky » 13.10.2020, 09:59

Спасибо