161rus писал(а):А можно ли добавить в список форума СПЭК 2210 и ИПДЛ 52(м). На сегодняшний день это самый распространенные линейные датчики по которым очень много вопросов.
А собственно вот и первый. В чем же отличие СПЭК 2210 от ипдл 52М. в чем может быть причина. У нас на комплексе установленны СПЭК 2210 порядка 300 штук. И сил нет их уже юстировать. На протяжении 3 лет были перепробованы все варианты юстировки( и по вольтметру и с помощью лазера ( который кстати стоит 5т.р. УВ-1 так называемый), и толку 0, расстояние между приемником и передатчиком не более 100м примерно от 90 до 99. Поставили уже 20 штук тестовых ипдл и о чудо за 3 месяца не один не слетел. откликаются на команды с Орион, ставятся снимаются, тесты проходят. Так в чем причина и нужно ли вносить изменения в проект при замене СПЭК 2210 на ИПДЛ 52М?