Повторю свои же слова из другой темы
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=82&t=3163&start=20Задрали "современные" аккумуляторные батареи для систем безопасности - что за барахло идет, новое, с прилавка.
Решил проблему для себя радикально - купил в личное пользование простой тестер АКБ (Китай). Начал пользоваться, сначала думал, что китайцы брак подкинули (это о тестере) - почти все замеры реальных батарей на объектах "печальные". Но нет - повезло-таки, зашел в гости к знакомым, которые обслуживают компьютерные UPS (ИБП), попросил новые батареи на тест прям на месте. Выдохнул с облегчением - тестер нормальный, если батареи тоже норма. Мерил 7,2 А/ч и 17 А/ч, производитель CSB, модель GP1272 и GP12170. Внутренне сопротивление АКБ близко к паспортными значениями, для 7,2 А/ч - это 26 мОм.
Все остальное типа GENERAL SECURITY, SECURITY FORCE (то ещё г-но), PTK-BATTERY, в том числе и DELTA (черная), мутное барахло... повезет-не повезет. Говорю не без основательно.
У DELTA (на фото) внутренне сопротивление 86 мОм после 2 лет эксплуатации, у новой порядка 45 мОм - у CSB 26 мОм. Выводы делайте сами.
У PTK-BATTERY из партии АКБ 17 А/ч, через год эксплуатации, разброс по параметрам был в два раза. Пипец как обидно, в "Лайте" убеждали, что типа отечественный производитель, контроль качества и всё такое... Одна АКБ вообще показала около 4 А/ч, некоторые 10А/ч при заявленных 18А/ч - все батареи стояли в РИП-12RS. И дело не в РИПах.
Я уж не говорю про вес, где-то свинца тупо не докладывают... ну и результат - печаль. Теперь за АКБ езжу с кантариком и тестером АКБ, "продаваны" смотрят на меня одни с любопытством, другие как на идиота.