Непрочитанное сообщение #1 Arabesco » 22.02.2015, 22:45

Давно использую в своих проектах УО-4С в автономном режиме. Научился толково программировать прибор, полностью меняю дескрипторы сообщений, чтобы смс от прибора были более-менее понятны пользователю. Но ограничения в 5 шлейфов и невозможность подключения к прибору нормальной пожарки иногда давали о себе знать. И тут удалось "скрестить" С2000-PGE с С2000-КДЛ. Запрограммировал несколько разных адресных извещателей (ДИП, ИП, стекло) в КДЛ, прописал все это в PGE и все побежало. Тревожные сообщения от датчиков обрабатываются КДЛ и передаются PGE на телефоны пользователей в виде смс, либо по голосовому каналу (PGE подключается к телефонной линии). КДЛ с PGE связан по магистральному интерфейсу, поэтому можно попробовать подключить и другие приборы, имеющие на борту RS-485. Ради интереса подключил в связку КДЛ+PGE РИП-12В-2А-7Ач RS. Работает! От РИПа через интерфейс передаются тревожные сообщения о состоянии батареи, пропадании сетевого питания и тп. Конечно все это еще сыровато: запрограммировалось все не с первого раза, дескрипторы сообщений получаются еще хлеще чем в УО. Но все равно - вариант интересный получился).
Так что если будут вопросы - обращайтесь.
Инсталляция и сервис любого оборудования систем безопасности.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #2 Saimak » 25.02.2015, 18:32

Молодец конечно. Если к этой связке еще и С2000М добавить, то и рулить дистанционно системой можно будет.
Попробуй еще для тренировки, я не стебусь, к PGE C2000-ADEM с беспроводными датчиками привязать (естественно без участия С2000М). Хотя... Как их ставить в такой связке? Блин самому интересно стало...

Arabesco
Автор темы
Arabesco
Автор темы
Репутация: 7
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: St.Petersburg

Непрочитанное сообщение #3 Arabesco » 25.02.2015, 23:13

Почитаю про C2000-ADEM, раньше с ним не работал. Предполагаю, что ставить и снимать разделы с извещателями будет возможно через СМС (как в УО-4С).
Инсталляция и сервис любого оборудования систем безопасности.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #4 Saimak » 26.02.2015, 18:52

Напрямую ставить шс. другого прибора через УО4С не получится, только при участии пульта.

Arabesco
Автор темы
Arabesco
Автор темы
Репутация: 7
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: St.Petersburg

Непрочитанное сообщение #5 Arabesco » 26.02.2015, 23:43

Это в УО-4С не получится, а в PGE это возможно). Через СМС возможна постановка/снятие разделов шлейфов других подключенных приборов и даже управление их реле (приборов, поддерживающих централизованное управление).
Инсталляция и сервис любого оборудования систем безопасности.