Непрочитанное сообщение #1 Shtemp » 10.01.2013, 21:05

Система под управлением С2000м работает нормально. Добавили С2000к.(Цепь приборов: С2000КПБ{сет№5}-С2000КДЛ{сет№3}-С2000БИ{сет№4}-С2000М{сет№1}-С2000К{сет№2}\R=620 om\).Указаны в порядке подключения приборов в RS485
На С2000м:
Приборы:перенесли снизу С2000К наверх;
Разделы: один адрес.датчик - один раздел;
Группы разделов: не создавались;
Уровни доступа:все разделы (снизу) перенесены в Уровень:1;
Пароли: создан дополнительный пароль с уровнем 253(постановка и снятие);
Трансляция событий и входные зоны - не создавались;
Привязка управления:все разделы (снизу) перенесены в С2000К (и соответствуют разделам в С2000М).
Переименование событий и Сценарий управления - не создавались
При попытке набрать пароль на С2000К, высвечивается"Доступ запрещен", и появляется надпись:
П02_С1_ХО____3 ???? В чем дело, почему не получается доступ С С2000К? Индикация событий и Индикация тревог на С2000К (включена_+) и тоже ни как не отражаются.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 11.01.2013, 07:40

Паролю управления разделами, надо присвоить уровень 1 (с разделами)
На вкладке трансляция событий надо указать трансляцию для С2000К и определить транслируемые события

Shtemp
Автор темы
Shtemp
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 27.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Shtemp » 11.01.2013, 11:53

Прилагаю скриншоты. Это выглядит таким образом?
Вложения
2.JPG
Таким образом?
1.JPG
А здесь так?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 11.01.2013, 12:36

Shtemp писал(а):При попытке набрать пароль на С2000К, высвечивается"Доступ запрещен", и появляется надпись: П02_С1_ХО____3 ???? В чем дело, почему не получается доступ С С2000К?
Как вводите пароль?

Спойлер
2.2.2 Управление постановкой раздела на охрану и снятием с охраны
Ставить раздел на охрану можно паролем, который имеет права взятия данного раздела,
снимать – который имеет право снимать с охраны. Дополнительно требуется, чтобы сетевой
контроллер разрешал управление этим разделом с данной клавиатуры. Если помимо прав
взятия/снятия пароль обладает правом доступа (пароль с совмещенными правами), то для
осуществления взятия/снятия раздела перед вводом пароля необходимо нажать клавишу «ON»,
ввод пароля без нажатия кнопки «ON» в данном случае инициирует запрос доступа.

Описание процедуры взятия раздела на охрану
Введите 4 цифры пароля.
Если пароль кроме полномочий взятия/снятия имеет права доступа,
то владельцу пароля требуется сначала нажать клавишу «ON» (чтобы
выбрать взятие/снятие, а не доступ), а только затем ввести пароль.
Если введен неправильный пароль, клавиатура выдаст звуковой
сигнал «Ошибка» и отобразит сообщение «НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ»,
после чего перейдет в режим индикации времени. Если пароль
правильный, но у него отсутствуют права управления этим разделом
либо клавиатуре не даны права управления разделом, клавиатура
выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит сообщение
«ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН».
Если пароль правильный и имеет права управления, клавиатура
отобразит состояние первого из доступных паролю разделов.
В данном примере показано, что раздел 1200 находится в состоянии
«СНЯТ». Клавишами «t» и «u» можно перейти на отображение
состояния других разделов, из доступных паролю. Можно также
набрать номер раздела цифровыми клавишами.
Возможны следующие состояния разделов:
«СНЯТ»– раздел снят с охраны;
«СНЯТИЕ…» – выполняется команда снятия раздела с охраны;
«ВЗЯТ»– раздел на охране и в норме;
«ВЗЯТИЕ…»– выполняется команда взятия раздела на охрану;
«НЕВЗЯТ»– раздел неудачно взят на охрану;
«НЕИСПРАВ» – неисправность в разделе, то есть раздел имеет
неисправные зоны (которые находятся в коротком замыкании или
обрыве);
«ОТКЛЮЧЕН» – нет связи с некоторыми зонами раздела (например,
нет связи по интерфейсу с приемно-контрольным прибором, шлейфы
которого входят в раздел);
«ТРЕВОГА»
– тревога проникновения в разделе;
«ТТРЕВОГА» – тихая тревога в разделе;
«ВНИМАНИЕ» – вероятность пожара в разделе;
«ПОЖАР»
– пожар в разделе.
Для взятия раздела на охрану выберите необходимый раздел
клавишами или введите его номер цифровыми клавишами
и нажмите «ENTER».
Курите man'ы , господа.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 прораб » 11.01.2013, 15:30

2Shtemp

Выкладывайте конфигурацию пульта

Shtemp
Автор темы
Shtemp
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 27.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 Shtemp » 12.01.2013, 08:38

Конфигурацию пульта смогу выложить только вечером. :smu:sche_nie:

Shtemp
Автор темы
Shtemp
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 27.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Shtemp » 13.01.2013, 07:26

Спасибо все заработало. Сделали как написал ПРОРАБ. Спасибо ему. :te_ma-clo_se: