Непрочитанное сообщение #1 segarize » 25.09.2018, 21:32

Здравствуйте! Перестали звучать динамики, подключенные к Рупор 200. Напряжение на обоих контактах ВЫХ1 и ВЫХ2 относительно земли есть около 180 В, на каждом из контактов, соответственно между собой 0 В. Что могло выйти из строя?

segarize
Автор темы
segarize
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 segarize » 28.09.2018, 20:15

Вышла из строя плата, после ремонта заработало.