C2000-ДЗ

FORUM_NAME: С2000-ДЗ
Описание: Датчик затопления адресный "С2000-ДЗ" предназначен для обнаружения утечек воды из водопроводов и формирования адресного извещения о тревоге по двухпроводной линии связи (ДПЛС).
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #21 Mixail 51 » 12.06.2016, 21:12

Поддерживаю на 100%, по поводу ответов от разработчиков "обновите прошивку до версии..." уже не раз в партнерском разделе ругались.
Не ошибается только тот кто не работает.

MAX232
MAX232
Репутация: 0
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #22 MAX232 » 25.01.2018, 17:33

В орион-про 1.12 в свойствах этого датчика все-время "восстановление затопления"
АЦП 248
Так и должно быть ?
В КДЛ установлен тип 17-Влагосигнальный
В с2000м версия 2.07 R18 тип шлейфа "по умолчанию"
в орион-про установлен тип шлейфа Влагоизмерительный.

И при постановке на охрану в мониторе орион-про формируется событие 80

MAX232
MAX232
Репутация: 0
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #23 MAX232 » 07.02.2018, 10:29

Я поделюсь информацией которую удалось найти по выше указанной проблеме:

1)Во вложении - доработанная прошивка С2000М. Пароль 123.
Состояние "Тревога протечки воды" будет отображаться на блоках индикации и управлять реле аналогично состоянию "Тревога" (ограничения аппаратной платформы С2000М не позволяют добавить отдельное состояние "Тревога протечки воды").

Для обновления версии пульта "С2000М" его необходимо подключать по интерфейсу RS-232, иначе перепрошивка пройдёт неудачно. Вам необходимо запустить программу "ORION_PROG.exe" и включить питание прибора. Далее в поиске найти данный прибор и выбрать файл с прошивкой (кнопка "программа").

Тип входа в "С2000-КДЛ" - 17 "Водосигнальный".
Тип ШС в пульте - по умолчанию.

2) обновленный файл настроек для АРМ. Пароль 123.
Необходимо сделать следующее:
а)сохранить резервную копию БД (в Менеджере сервера - меню БД - Резервное копирование);
б)сохранить файл DefaultRUS.xml из каталога C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_12_2 в отдельную папку;
в)файл из архива скопировать в каталог C:\BOLID\ARM_ORION_PRO1_12_2 ;
г)запустить Сервер БД, Менеджер сервера и сделать "Обновление значений по умолчанию" (в меню БД);
д)перезапустить АРМ.

После внесения указанных изменений, орион-про начал обрабатывать события от ДЗ , в типах ШС появился "водосигнальный" .
Вложения
С2000М 2.07 и С2000-ДЗ.rar
(831.44 КБ) 148 скачиваний
DefaultRUS + DZ.rar
(26.27 КБ) 145 скачиваний

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #24 Phoenix » 07.02.2018, 13:06

Это та же самая прошивка v207-r18. Файлы побайтно одинаковы.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-ДЗ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности