Непрочитанное сообщение #8 прораб » 18.11.2013, 21:53
Понятно.
В настройках C2000-БИ указывается, состояние каких разделов отображается на его индикаторах. Т.е. имеется 60 индикаторов, с 1 по 60.
В Упрог е это левый столбец, где написано индикатор №1-60
Каждый из 60 индикаторов, может отображать состояние одного из разделов, прописанных в системе. В Упрог е это следующий (2-й) столбец, где написано "номер раздела"
По умолчанию указаны номера разделов с 1-60.
Если во втором столбце указанно "0" то индикатор БИ ничего показывать не будет, т.е. будет выключеным. В столбце "номер раздела" можно указать любой из разделов существующих в системе.
3-й столбец "тип индикатора" определяет цвет индикации.
И ещё раз, читайте документацию. Она у Болида достаточно доходчивая