Через некоторое время нормальной работы (от часов до нескольких суток) некоторые индикаторы на БИ
переходят в режим "мигание желтого цвета" с частотой примерно 1Гц. Другие индикаторы на том же БИ с аналогичной конфигурацией продолжают отображаться нормально.
При этом состояние привязанных разделов в норме, неисправностей по оборудованию, вскрытие тамперов и тд не наблюдается.
Часть привязанных разделов сбойных индикаторов организована АР2 тип "пожарный", часть на шс приборов с2004, сигнал10 тип "технологический", индикаторы соответственно.
Проявляется на индикаторах пожарного и технологического типов. Предположительно для технологического типа это происходит после изменения состояния шлейфа.
При сбое индикации если смотреть через пульт с2000м состояния разделов соответствуют норме (нет причин для желтого мигания). Если смотреть через Монитор Орион-ПРО - иногда показывает состояние "тампер" по разделу, что не соответствует действительности(не было в реальности и нет события в протоколе пульта).
Исправляется ситуация на время через сброс прибора БИ с пульта через меню конфигурации-сброс прибора.
Самостоятельно правильная индикация после сбоя не восстанавливается.
Ситуация наблюдается на нескольких объектах с аналогичной конфигурацией.
Как быть, где искать причину?
Пример конфигураций:
несколько 5-8 шт С2000М, каждый на отдельный порт ПК. В составе каждого пульта от 1го до 4х БИ. версии 2.23
Орион-ПРО разных версий, включая последнюю. Пробовал заменять БИ на версию 1.12 - поведение аналогичное.