Один БКИ на два пульта с2000М

FORUM_NAME: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Описание: Блок индикации С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Модератор: Модераторы
nosense
Автор темы
nosense
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 nosense » 07.04.2015, 09:59

Добрый день! Охранка сделана на кдлах, на двух пультах с2000М. При этом имеется один бки, подскажите как реализовать, что бы один бки ставил и снимал разделы с двух пультов.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 07.04.2015, 14:14

Никак

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 07.04.2015, 14:16

1) Через АРМ "ОрионПро". Если АРМ "ОрионПро" выключен, то взаимодействие теряется.
2) через реле.(релейный уровень).
3) если есть возможность, то все приборы подключить на ОДИН пульт С2000М = приборы, БКИ, кдл.(до 127 адресов на один пульт).
4) Установить С2000-БКИ на каждый пульт.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности