Добрый день! Охранка сделана на кдлах, на двух пультах с2000М. При этом имеется один бки, подскажите как реализовать, что бы один бки ставил и снимал разделы с двух пультов.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 07.04.2015, 14:14

Никак

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 07.04.2015, 14:16

1) Через АРМ "ОрионПро". Если АРМ "ОрионПро" выключен, то взаимодействие теряется.
2) через реле.(релейный уровень).
3) если есть возможность, то все приборы подключить на ОДИН пульт С2000М = приборы, БКИ, кдл.(до 127 адресов на один пульт).
4) Установить С2000-БКИ на каждый пульт.