- Спойлер
- Раздел 1 (Выход с первого этажа):
Сигнал 10 (адрес 1):
Шлейф 1 (Геркон) Шлейф 2 (ИК).
C2000 БКИ (адрес 2):
Индикатор 1 (Состояние 2 раздела это 4й этаж)
Индикатор 2 (Состояние 1 раздела это 1й этаж)
Раздел 2 (Охрана 4й этаж):
C2000 БИ (адрес 3) (Раздел 2):
Индикатор 1 (ДАТЧИК)
Индикатор 2 (ДАТЧИК)
..........
Индикатор 57 (ДАТЧИК)
С2000 КДЛ (адрес 4):
В нем все 57 датчиков во втором разделе.
С2000М (адрес 127)
С2000 СП1 (адрес 5)
Реле 1 - Пцн первого раздела
Реле 2 - Пцн второго раздела
В БИ указал для всех 60 индикаторов: второй раздел и тип - охранный.
Теперь БИ, падла, при тревоге хоть одного взятого на охрану датчика мигает всеми индикаторами одновременно!.
Хотя раньше он мигал нормально при таком раскладе - каждому индикатору свой раздел (1 инд - 1 раздел,2 инд - 2 раздел и так далее).
Как быть? Что я пропустил?