Непрочитанное сообщение #1 av_spb » 02.02.2016, 16:49

Добрый день!
Подскажите пожалуйте, можно ли реализовать следующее.
1.
На С2000-4 срабатывает идет обрыв цепи реле (отключили световое табло), С2000-4 об этом говор, С2000М это отображает, но С2000-БИ молчит. Его можно научить сообщать о данном проишествии?

2.
На С2000-4 срабатывает датчик вскрытия корпуса, на С2000-БИ загорается кнопка с названием "неисправность", а можно ли привязать индикацию данного события на определенный номер лампы (допустим на 10)? Забегаю вперед, скажу, что мной решение не найдено, так как в описании сказано, что контролируют разделы, но создав раздел и добавив в него состояние прибора С2000-4, ставить/снимать шлейф с охраны, соответственно и мониторить его состояние.

Спасибо.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 02.02.2016, 16:50

У Вашего оборудования версии есть?
Просто тут все упирается в версию БИ.
Не ошибается только тот кто не работает.

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 av_spb » 02.02.2016, 17:32

С2000-БИ SMD вер. 2.23

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 02.02.2016, 17:37

Создаете отдельный раздел в конфигурации пульта, в этот раздел перетаскиваете "состояние прибора", затем этот так сказать технологический раздел "подвязываете" на любой индикатор на БИ, и через программу UProgFree настраиваете этому индикатору свечение в зависимости от событий, так как Вашей душе угодно.
Не ошибается только тот кто не работает.

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 av_spb » 02.02.2016, 18:40

UProgFree не пробовал, работал через uprog. Спасибо за совет!