моргает шлейф

FORUM_NAME: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Описание: Блок индикации С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #1 Evolution » 07.05.2013, 22:12

Мужики помогите...

На с2000-БИ SMD
на первом шлейфе постоянно моргает желтый индикатор. Хотя он перемкнут резистором.
Ковыряюсь уже 3-й день... блок Сигнал 2-П заменил с2000-Би тоже. адреса прописал...

Че делать ума не приложу

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 Evolution » 07.05.2013, 22:18

помогите.... пока не разберусь домой не отпустят

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 Evolution » 08.05.2013, 01:30

Состав системы:

1. С2000М, вер. 2.04 адрес 1
2. Сигнал20П SMD aдрес 2 (пожарка)
3. Сигнал20П SMD адрес 3 (охранка)
4. С2000-ИТ адрес 4
5. С2000-КБП адрес 5 (подключен один к РИП-24/1/)
6. С2000-КБП адрес 6 (подключен один к РИП-24/2/)
7. С2000-БИ SMD адрес 7
8. Рупор адрес 8
9. С2000-СП1 адрес 9
10.С2000-СП1 адрес 10
11.С2000-СП1 адрес 11


Вся система запитана от 3-х РИП-24. (в каждом по 2 аккумулятора 7 а/ч.)

Только 2 КБП каждый от своего РИПа, все остальное на одном РИПе.
Питание везде в норме.
Происходит то обрыв шлейфа, то неисправность ИТ...черт знает что...
прогой shleifes все в норме.. На Сигнал20П SMD напрямую ставил резистор 4,7 КОм., а на с2000-БИ индикатор 1-го гшлейфа моргает постоянно оранжевым вместе с лампочкой неисправность....

Помогите....

Прилагаю конфигурацию...
Вложения
Конфигурация.rar
(33.83 КБ) 328 скачиваний

fireman
fireman
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 fireman » 08.05.2013, 05:58

конфигурация С2000М, в 1 разделе ошибка

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 08.05.2013, 07:06

С какой целью в первый раздел помещены выходы 4,5 Сигнал-20П (Лампа, Сирена, с контролем на КЗ и Обрыв).
МПН (диоды) стоят на этих выходах?
Курите man'ы , господа.

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 Evolution » 08.05.2013, 07:51

to fireman
А где конкретно ошибка? (я новичок в этом деле, просвятите, пожалуйста)

to Alex Ruden

Просвятите, пожалуйста в этом вопросе....Как должно быть?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 08.05.2013, 08:23

Evolution писал(а):to fireman
А где конкретно ошибка? (я новичок в этом деле, просвятите, пожалуйста)

to Alex Ruden

Просвятите, пожалуйста в этом вопросе....Как должно быть?
Вам же указали на ошибку - ответьте на вопросы, зачем в разделе выходы. Либо их уберите оттуда, либо установите МПН, чтоб небыло неисправности по выходам.
Курите man'ы , господа.

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 Evolution » 08.05.2013, 08:35

Попробуем убрать...

Кто составлял эту конфу, одному богу известно.... Я в этой системе не специалист...

Реально вся эта система нужная для галочки...

Может есть какая то типовая конфигурация для такой системы, чтобы не было никаких ложных срабатываний....

Заранее спасибо...

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #9 Evolution » 08.05.2013, 08:36

P/S с СИГНАЛа 20П выход CN/1 идет прямиком на рупор...

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 08.05.2013, 12:07

Evolution писал(а):P/S с СИГНАЛа 20П выход CN/1 идет прямиком на рупор...
Реле привязано к запуску Рупора (ШС1) через сопротивления. В С2000М ошибочно привязаны к Реле1 разделы 25-37 (охранные). Однако Реле1 Сигнала (адрес №2) заблокировано локальным управлением и отработает тактику №10 только при сработке ШС данного прибора. На Рупор можно было и не заводить привязку Реле1 - инструкция:
Спойлер
1.2.18.4.1 При эксплуатации прибора совместно с системой «Орион» (конфигурационный параметр «Привязка управления» установлен на «Централизованное управление») переход в режим «Задержка запуска речевого оповещения» осуществляется после получения соответствующей команды от сетевого контроллера системы «Орион» (формируемой при пожаре в ШС, который включен в один из разделов системы «Орион»), если прибор не находился в режиме «Запуск речевого оповещения». В этом режиме прибор отсчитывает время задержки запуска речевого оповещения (время задержки оповещения программируется в сетевом контроллере) и выдаёт периодический звуковой сигнал на встроенный ЗС. За 15 секунд до окончания времени задержки запуска частота звуковых сигналов встроенного ЗС увеличивается вдвое, а за 5 секунд до окончания времени задержки запуска частота звуковых сигналов встроенного ЗС ещё раз удваивается. После окончания отсчёта времени задержки прибор перейдёт в режим «Запуск речевого оповещения». Прибор можно перевести в дежурный режим нажатием кнопки «СБРОС» на передней панели прибора либо командой «Сброс тревог» от сетевого контроллера.
1.2.18.4.2 При эксплуатации прибора автономно от системы «Орион» (конфигурационный параметр «Привязка управления» установлен на «Локальное управление») переход в режим «Задержка запуска речевого оповещения» осуществляется после того, как прибор зафиксировал пожар по одному из четырёх входов (ШС), если прибор не находился в режиме «Запуск речевого оповещения». В этом режиме прибор отсчитывает время задержки запуска речевого оповещения (время задержки оповещения программируется в приборе) и выдаёт периодический звуковой сигнал на встроенный звуковой сигнализатор. После окончания отсчёта времени задержки прибор перейдёт в режим «Запуск речевого оповещения». Прибор можно перевести в дежурный режим нажатием кнопки «СБРОС» на передней панели прибора. Прибор самостоятельно перейдёт в дежурный режим, если все шлейфы, находившиеся в состоянии «Пожар», перешли в состояние «Норма».
Короче, убирайте из раздела №1 2 выхода, уберите в привязке Реле1 разделы 25-37.
Курите man'ы , господа.

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #11 Evolution » 08.05.2013, 23:58

Удалил реле 4 и 5 из раздела 1. Все заработало. Неужели из за этого было столько глюков? То прибор потеряет, то шлейф.....
Спасибо огромное за помощь.
Всех с праздником....


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Срабатывает отключенный шлейф Вложения
    Technoid » 17.10.2023, 13:06 » в разделе С2000-КДЛ
    1
    336
    glnv2021 Перейти к последнему сообщению
    17.10.2023, 21:43

Вернуться в «С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности