Вам же указали на ошибку - ответьте на вопросы, зачем в разделе выходы. Либо их уберите оттуда, либо установите МПН, чтоб небыло неисправности по выходам.Evolution писал(а):to fireman
А где конкретно ошибка? (я новичок в этом деле, просвятите, пожалуйста)
to Alex Ruden
Просвятите, пожалуйста в этом вопросе....Как должно быть?
Реле привязано к запуску Рупора (ШС1) через сопротивления. В С2000М ошибочно привязаны к Реле1 разделы 25-37 (охранные). Однако Реле1 Сигнала (адрес №2) заблокировано локальным управлением и отработает тактику №10 только при сработке ШС данного прибора. На Рупор можно было и не заводить привязку Реле1 - инструкция:Evolution писал(а):P/S с СИГНАЛа 20П выход CN/1 идет прямиком на рупор...
Вернуться в «С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02»