БКИ + С2000М

FORUM_NAME: С2000-БКИ
Описание: Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БКИ
Модератор: Модераторы
Kill17
Автор темы
Kill17
Автор темы
Возраст: 32
Репутация: 0
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #1 Kill17 » 29.08.2014, 18:33

День добрый!

Ситуация такая. Подключаю БКИ(2.23) к С2000М(2.06). Все видится, программится и тд, работает, как надо.
Потом к этому всему, подключаю КДЛ-3шт, КПБ-4шт, с2000-4, и понеслась, все работает, а БКИ - сразу отваливается, притом моргает светодиод сигнализирующий о потери связи.

Построение С2000М-БКИ-КДЛ и тд., длинна 485 между 2000м и БКИ - 20см. Адресов одинаковых нету, с терминатором тоже игрался, мыслей нету.

Кто-нибудь сталкивался? Идеи есть? :zvez_ochki:

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 50
Репутация: 4
Сообщения: 970
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 29.08.2014, 18:50

Похоже на проблемы с питанием. БП какой? Попробуйте откинуть аккумулятор

Kill17
Автор темы
Kill17
Автор темы
Возраст: 32
Репутация: 0
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #3 Kill17 » 29.08.2014, 18:55

питание 24вольта, емкость батарей не помню, ампер на 30 с гаком)) все на одной стене весил, удалены только 2кдл. с2000-4 и 2кпб.
АКБ были отключены, БРП работал от 220вольт. + стоит БЗК с выводами на каждый прибор отдельно.
485 суммарно длинной метров 100, фрлс 2х0.75

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 46
Сообщения: 2175
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 01.09.2014, 07:56

Индикаторы разделов БКИ показывают "ожидание связи с контроллером"?
Если так, то я создал новую конфу индикации, в которой оставил только необходимые события. Перешивка пульта на 2.05 ничего не дает (при этом пульт пишет "неизвестный прибор"), на 2.06 пульт также не знает, что это БКИ, а уверенно пишет что-то из серии "Прибор 44". На деле победить лампочки оказалось не так-то просто.

Kill17
Автор темы
Kill17
Автор темы
Возраст: 32
Репутация: 0
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #5 Kill17 » 01.09.2014, 18:14

Все решилось заменой БКИ на БКИ версии2.22


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению с2000м
    wss » 12.08.2014, 06:01 » в разделе C2000M
    4
    1136
    wss Перейти к последнему сообщению
    13.08.2014, 07:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000М
    Olegus » 27.01.2015, 15:22 » в разделе C2000M
    3
    1038
    Phoenix Перейти к последнему сообщению
    17.02.2015, 08:55
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000М Вложения
    Olzhas » 13.08.2015, 01:18 » в разделе C2000M
    16
    2197
    google Перейти к последнему сообщению
    29.04.2016, 14:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению с2000м и пи-гр
    parhom » 20.11.2012, 16:47 » в разделе C2000M
    14
    4843
    lukih Перейти к последнему сообщению
    10.08.2015, 03:56
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Проблемы с с2000м
    pashainjiner » 19.01.2015, 14:27 » в разделе Прочие программы
    8
    1677
    GoBlinTsht Перейти к последнему сообщению
    20.01.2015, 12:24
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Вопрос по СКД (С2000М) Вложения
    fanatbolida1 » 17.12.2015, 12:55 » в разделе C2000M
    39
    3107
    fanatbolida1 Перейти к последнему сообщению
    24.12.2015, 07:00
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Орион Про, с2000м, сп4 и бки
    ivz9999 » 24.12.2014, 08:55 » в разделе C2000M
    1
    807
    Serg_ Перейти к последнему сообщению
    24.12.2014, 15:56
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сценарии с2000м Вложения
    gek1987 » 19.03.2016, 14:16 » в разделе C2000M
    41
    2469
    gek1987 Перейти к последнему сообщению
    23.03.2016, 07:33
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению экспорт БД в с2000м. Вложения
    MAX232 » 23.12.2015, 22:19 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    27
    2159
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    28.12.2015, 10:59
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000М v3.02 и С2000-4 v.3.50 Вложения
    Maxim Buzaev » 19.07.2017, 12:52 » в разделе С2000М вер. 3.xx
    11
    590
    Maxim Buzaev Перейти к последнему сообщению
    15.08.2017, 15:52

Вернуться в «С2000-БКИ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя
Боты: Bing [Bot]

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности