БКИ + С2000М

FORUM_NAME: С2000-БКИ
Описание: Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БКИ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Kill17
Автор темы
Kill17
Автор темы
Возраст: 39
Репутация: 1
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #1 Kill17 » 29.08.2014, 18:33

День добрый!

Ситуация такая. Подключаю БКИ(2.23) к С2000М(2.06). Все видится, программится и тд, работает, как надо.
Потом к этому всему, подключаю КДЛ-3шт, КПБ-4шт, с2000-4, и понеслась, все работает, а БКИ - сразу отваливается, притом моргает светодиод сигнализирующий о потери связи.

Построение С2000М-БКИ-КДЛ и тд., длинна 485 между 2000м и БКИ - 20см. Адресов одинаковых нету, с терминатором тоже игрался, мыслей нету.

Кто-нибудь сталкивался? Идеи есть? :zvez_ochki:

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 29.08.2014, 18:50

Похоже на проблемы с питанием. БП какой? Попробуйте откинуть аккумулятор

Kill17
Автор темы
Kill17
Автор темы
Возраст: 39
Репутация: 1
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #3 Kill17 » 29.08.2014, 18:55

питание 24вольта, емкость батарей не помню, ампер на 30 с гаком)) все на одной стене весил, удалены только 2кдл. с2000-4 и 2кпб.
АКБ были отключены, БРП работал от 220вольт. + стоит БЗК с выводами на каждый прибор отдельно.
485 суммарно длинной метров 100, фрлс 2х0.75

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 01.09.2014, 07:56

Индикаторы разделов БКИ показывают "ожидание связи с контроллером"?
Если так, то я создал новую конфу индикации, в которой оставил только необходимые события. Перешивка пульта на 2.05 ничего не дает (при этом пульт пишет "неизвестный прибор"), на 2.06 пульт также не знает, что это БКИ, а уверенно пишет что-то из серии "Прибор 44". На деле победить лампочки оказалось не так-то просто.

Kill17
Автор темы
Kill17
Автор темы
Возраст: 39
Репутация: 1
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 21.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: -=- Питер -=-

Непрочитанное сообщение #5 Kill17 » 01.09.2014, 18:14

Все решилось заменой БКИ на БКИ версии2.22