5.3 Управление разделами
5.3.1 Управление взятием/снятием разделов с помощью кнопок можно осуществлять
двумя способами: с ограничением доступа к управлению (с использованием ключа
Touch Memory) и без ограничения доступа.
5.3.2 В случае ограниченного доступа к управлению необходимо приложить
электронный ключ к считывателю, подключенному к блоку. Ключ должен быть заранее
запрограммирован: для него должны быть указаны список разделов, которыми разрешено
управлять пользователю, и права на управление этими разделами. Эти же разделы должны
быть связаны с индикаторами блока. Управление доступно в течение 20 с после поднесения
ключа (режим индикатора считывателя – «Включён»). После нажатия на кнопку возможно
продолжение управления в течение 10 с. Для отмены доступа необходимо нажать кнопку
«Сброс». С помощью кнопок «1» – «60» можно управлять следующими действиями:
AlekseyLobachev писал(а):Как правильно настроить на С2000 БКИ управление разделами через ключ ТМ? Имеем пульт С2000М 2.06 блок индикации С 2000БКИ 2.25 и Охранные разделы и Пожарные разделы. Делаю ТАК:
1. Считываю ключ ТМ через БКИ
2. Копирую его в буфер
3. создаю в ППРОГ уровень №1 с Охранными разделами
4. создаю в ППРОГ уровень №2 с пожарными разделами
5. создаю в ППРОГ ключ №1 с паролем 1 и присваиваю к нему Уровень №1 охранный
6. в БКИ через УПРОГ назначаю ключ -1 для снятия и постановки охранных рахзделов
7. Создаю в ППРОГ ключ №2 и копирую в него ключ ТМ из буфера присваиваю уровень №2 с пожарными разделами
8. привязываю в ППРОГ разделы к БКИ и к ПУЛЬТУ. СОХРАНЯЮ конфиг в пульт
9. и соответственно к индикаторам БКИ привязываю разделы. Сохраняю конфиг в БКИ
Почсле всего этого происходит следующее:
1. ОХРАННЫЕ разделы через БКИ снимаються путем кратковременного нажатия кнопки.
2. А пожарные разделы при касании ключом ТМ не снимаються. Пульт регистрирунт ХОЗ Органа верно. В БКИ мигает индикатор ДОСТУП а раздел не управляеться. А ВОТ Если я коснусь ключом ТМ а потом нажму кнопку с ОХРАННЫМ разделом, к которому привязан пароль единичка, индикатор ДОСТУП загориться и тогда Я могу управлять Пожарными разделами.
Подскажите что делать. В ТП болида обратился. Сбросил им конфиг. Они залили его на свое оборудование с такими же версиями. У них все работает. Обращвю внимание что у меня 4 пульта и в каждом по 2 БКИ. И все ведут себя одинаково. Есть еще арм орион про. Через него можно управлять пожарными разделами. В основном используется КДЛы на пожарку.
3.2.4 Управление разделами ключами Touch Memory и картами Proximity
Управление постановкой разделов на охрану и снятием с охраны электронным
идентификатором – ключом Touch Memory или Proximity-картой – осуществляется со
считывателей, подключенных к входам Touch Memory или Wiegand приборов системы «Орион».
Считыватели оснащены светодиодными индикаторами, которые показывают состояние
управляемого раздела и ход процесса управления. При первом поднесении ключа или карты к
считывателю светодиодный индикатор кратковременно замигает. При наличии прав управления
считыватель перейдет в режим управления разделом. Светодиодный индикатор отобразит
состояние раздела: будет непрерывно включен, если раздел на охране, выключен, если снят с
охраны, включен в прерывистом режиме, если неисправен, в тревоге или пожаре. Каждым
последующим касанием ключа раздел берется на охрану, если он был в состоянии «снят», и
снимается с охраны, если он был в состоянии «взят», «неисправность», «тревога» или «пожар».
Считыватель выйдет из режима управления через 20 – 30 с после последнего поднесения ключа
(это время можно уточнить в документации прибора, к которому подключен считыватель).
Сейчас этот раздел просматривают: 8 гостей