При управлении индикацией с ПК нужно с помощью программы
конфигурирования С2000-КДЛ задать параметр «Управление
индикацией АУ» для зоны, в которой установлен извещатель. По
умолчанию, параметр «Управление индикацией АУ» установлен
в значение 1, это означает, что на индикаторе извещателя отобра-
жается его состояние. В случае необходимости запрета индикации,
«Управление индикацией АУ» устанавливается в значение 0.
Управление индикацией с помощью тампера осуществляется
следующим образом. При включении извещателя индикация
включена (если зона в которой установлен извещатель не сконфи-
гурирована с запретом индикации). Для отключения индикации
надо набрать на тампере комбинацию ДДКД, для включения –
ДДКК, где Д – длинное нажатие (более 0,5 с), К – короткое
нажатие (менее 0,5 с). Пауза между нажатиями не должна
превышать 1 с.