Странная работа БКИ

FORUM_NAME: С2000-БКИ
Описание: Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БКИ
Модератор: Модераторы
norma06
Автор темы
norma06
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02.09.2015
С нами: 1 год 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 norma06 » 20.07.2016, 10:34

Добрый день всем!
Была рабочая система: С2000М, 2 РИПа, 2 БКИ: в охране и у дежурного, 2 КДЛ, извещатели и оповещатели.
Оба БКИ запрограммированы одинаково (адреса разные).
При обслуживании отключали питание системы. После включения один БКИ включился полностью, второй - как БИ, т.е. индикаторы показывали состояние разделов, но нажатия на кнопки не меняли состояния разделов. На кнопки нажимаешь, индикаторы моргали, а состояния разделов не менялись.
Запускаю Uprog, все приборы видятся, кроме этого БКИ. Отключил от системы. И отдельно этот БКИ не видится ни Uprog-ом, ни ORIONPROG-ом.
Хотя при запуске поиска подключенных приборов любой из этих программ индикатор "Работа" загорается ровным светом на некоторое время, а потом снова переходит в мигающий режим. Версия БКИ - 2,25. Диагностика работы самого прибора (кнопкой Сброс) проходит нормально, смена сетевого адреса (тампером) тоже. И при подключении к запрограммированному пульту состояния разделов отображает.
Короче, какой-то глюк. И как его вылечить? Или только в ремонт?

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 8
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 6 месяцев 14 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 EkaterinaIlyina » 20.07.2016, 10:58

А пультом обнаруживается проблемный БКИ? При нажатии на кнопки на пульте есть какие-то события?

norma06
Автор темы
norma06
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02.09.2015
С нами: 1 год 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 norma06 » 20.07.2016, 11:09

Тишина. Пульт тоже не видит БКИ.

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 8
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 6 месяцев 14 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 EkaterinaIlyina » 20.07.2016, 11:13

Поиск по нулевому адресу пробовали?

norma06
Автор темы
norma06
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02.09.2015
С нами: 1 год 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 norma06 » 20.07.2016, 11:27

конечно, пробовал.

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 8
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 6 месяцев 14 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 EkaterinaIlyina » 20.07.2016, 13:24

Может быть видны физ.повреждения rs-485 на плате?

norma06
Автор темы
norma06
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02.09.2015
С нами: 1 год 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 norma06 » 20.07.2016, 13:37

точно нет. я сам монтировал и подключал систему в феврале-марте. никто к ней (внутрь) не прикасался. только внешне: снятие-взятие. и глюк случился после отключения-включения общего питания, опять же при моем участии. вот такая штуковина.

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 8
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 6 месяцев 14 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 EkaterinaIlyina » 20.07.2016, 14:16

Если физических повреждений на плате не видно, если вы уверены в соединении по интерфейсу, но при этом прибор не обнаруживается ничем - то тогда в ремонт.
Ещё как вариант, можно попробовать сбросить адрес и паузу ответа на заводские (по тамперу три длинных, одно короткое нажатие). Вроде БКИ тоже должен так сбрасываться

norma06
Автор темы
norma06
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02.09.2015
С нами: 1 год 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 norma06 » 20.07.2016, 16:01

в общем, в ремонт. я сбрасывал тампером два раза. не определился.
Спасибо за попытку помочь! :pri_vet:-:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 20.07.2016, 18:56

Замерьте Омметром дросселя которые стоят в цепи RS485, зеленые квадратики с надписью "ЕА", должны быть около 5 Ом.
Просто сталкивались с тем что на БКИ просто треснул один такой дроссель, после переусердствования при закрытии крышки. Заменили сами, работает до сих пор.
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Странная работа С2000-2 и турникета Вложения
    vas75 » 09.11.2016, 10:25 » в разделе С2000-2
    13
    202
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    10.11.2016, 14:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Работа РПИ
    norma06 » 11.02.2016, 18:18 » в разделе С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
    2
    573
    google Перейти к последнему сообщению
    12.02.2016, 15:36
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Работа КДЛ Вложения
    trevisizmuroma » 28.11.2016, 13:13 » в разделе С2000-КДЛ
    18
    151
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    29.11.2016, 17:36
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Работа КДЛ с Proxy-2А
    Witalya » 23.03.2012, 07:41 » в разделе С2000-КДЛ
    32
    3073
    dedpihto Перейти к последнему сообщению
    26.08.2012, 18:48
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Работа кнопок ПУ Вложения
    Indian » 11.11.2014, 17:27 » в разделе С2000-ПУ
    23
    3660
    Indian Перейти к последнему сообщению
    26.08.2015, 23:25
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Работа КПВ, он же антипассбек
    Klemmnik » 03.07.2013, 20:07 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    1
    459
    AlexRuden Перейти к последнему сообщению
    04.07.2013, 07:38
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Работа РПИ зимой
    atriwolf » 01.04.2013, 02:40 » в разделе С2000-РПИ, С2000-РПИ исп. 01
    2
    1672
    Maks Перейти к последнему сообщению
    15.07.2014, 22:38
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению работа с2000-КДЛ
    vatag » 18.02.2012, 13:15 » в разделе С2000-КДЛ
    2
    2420
    nail Перейти к последнему сообщению
    28.05.2013, 11:24
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Работа совместно с ПИ-ГР
    Beard » 09.02.2013, 01:07 » в разделе USB-RS232
    1
    2034
    AlexRuden Перейти к последнему сообщению
    09.02.2013, 01:20
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Некорректная работа КДЛ
    Vitaliy » 15.07.2012, 09:17 » в разделе С2000-КДЛ
    2
    2755
    Vitaliy Перейти к последнему сообщению
    16.07.2012, 07:34

Вернуться в «С2000-БКИ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности