Отображение на БКИ разделов с С2000-КДЛ

FORUM_NAME: С2000-БКИ
Описание: Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БКИ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Alevpi
Автор темы
Alevpi
Автор темы
Репутация: -1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Alevpi » 13.10.2016, 14:47

Есть КДЛ хочу вывести его пожарные датчики для отображения на БКИ, возможно отображение если я создам раздел в него пропишу несколько пожарных датчиков, а в другой раздел еще несколько на том же шлейфе, будет БКИ работать как с разделом только с прописанными датчиками или будет видеть весь шлейф?
google » 13.10.2016, 17:07 Замечание
Название темы придумывайте более информативное.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 13.10.2016, 15:34

Будет работать как с разделом. Шлейф, как вы его обозвали, это ДПЛС для подключения адресных устройств к КДЛ. На ней может быть до 127 ШС и у каждого будет свой индивидуальный номер.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #3 Rustam74 » 17.10.2016, 08:24

А с точки зрения настроек "шлейфом" у Вас является каждый извещатель в отдельности ...