Непрочитанное сообщение #1 ProVincial » 23.11.2016, 13:04

При включении С2000-БКИ часто (похоже 4 раза в сек) мигает индикатор РАБОТА, в режим постоянного горения не переходит.
Uprog его не находит.
Запустил Orion-prog, он видит Адрес:127 Тип:C2000 Версия:0.06
Выбираю программу С2000-BI_V2-23.chp (или v2-27),
затем жму кнопку ОТКРЫТЬ, в нижней части окна быстро пробегает полоса и слева остается "Ждем..." Активна только кнопка НАЗАД.
Ожидание ни к каким изменениям не приводит.
При всех манипуляциях РАБОТА часто мигает.
Ни на тампер, ни на другие кнопки не реагирует.

Как заставить БКИ работать?
BKI.jpg

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 23.11.2016, 15:59

К чему вы подключаете С2000-БКИ? Мигать индикатор Работа может в двух случаях - либо нет связи по 485 (2 раза в секунду), либо идет программирование (4 раза в секунду). Орион прог у вас видит, скорее всего, ваш пульт, ток версия странная. С помощью чего подключаетесь к компу?

ProVincial
Автор темы
ProVincial
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: МосОбл

Непрочитанное сообщение #3 ProVincial » 23.11.2016, 16:06

Подключаюсь через USB-RS485, больше приборов на 485-м нет.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 23.11.2016, 19:15

ProVincial, у Вас точно БКИ версии 2.23, а то может 2.22, а вы в него 2.23 пытаетесь впихнуть, также важный момент это запуск от имени администратора программы OronProg.
Не ошибается только тот кто не работает.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 24.11.2016, 10:30

Засеките точно кол-во вспышек в секунду. Четыре раза в секунду мигает постоянно или только когда запускаете Упрог?

ProVincial
Автор темы
ProVincial
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: МосОбл

Непрочитанное сообщение #6 ProVincial » 24.11.2016, 12:21

Спасибо за ответы.
Наклейка на плате - Вер 2.23
Мигает (больше чем 2 раза в сек, трудно посчитать точно) сразу после включения и до отключения питания,
не важно подключен или нет 485-й, запущен или нет uprog или orion_prog.
Позвонил в ТП Болида, там говоря что в ремонт надо сдавать.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 24.11.2016, 20:00

ProVincial, а другие версии прошивок не пробовали, по совместимости 2.25 и 2.27
Не ошибается только тот кто не работает.

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 EkaterinaIlyina » 25.11.2016, 09:28

А кроме ОрионПрог у вас этот прибор чем-то определяется (пультом/упрогом)?

ProVincial
Автор темы
ProVincial
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: МосОбл

Непрочитанное сообщение #9 ProVincial » 25.11.2016, 10:14

Mixail 51, 2.27 также как и 2.23 не заливается. 2.25 не пробовал.
EkaterinaIlyina, uprog и пульт не видит этот БКИ.

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 EkaterinaIlyina » 25.11.2016, 11:05

А через этот USB-RS485 какие-нибудь другие приборы нормально находятся?

ProVincial
Автор темы
ProVincial
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: МосОбл

Непрочитанное сообщение #11 ProVincial » 25.11.2016, 11:15

EkaterinaIlyina, Находятся С2000М, КДЛ 4шт и СП1 3шт, когда они подключены. Проблема не в 485-м, а в том что БКИ при включении НЕ переходит в нормальный режим РАБОТА.