Непрочитанное сообщение #1 Enlister » 22.05.2017, 17:44

Приветствую, коллеги.

С версии 3.0 пульта есть замечательная функция БКИ - контроль дверей.

Сейчас появилась задача сделать оповещение охраннику об открытии и взломе/блокировке одной двери. Из приборов рядом БКИ да клавиатура.
Пульт только версии 2.07 и Орион Про 1.12.
На двери геркон, все события исправно приходят на пульт и в Орион.
Подскажите пожалуйста, можно как-нибудь вывести события двери на БКИ по аналогии с новой версией?
Нужен звуковой сигнал и индикаторы разного цвета.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 24.05.2017, 10:48

Привет. БКИ какая версия? На двери есть датчики прохода, герконы?

Enlister
Автор темы
Enlister
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 14.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Enlister » 24.05.2017, 12:41

google писал(а):Привет. БКИ какая версия? На двери есть датчики прохода, герконы?
Привет!
БКИ версии 2.21, но, как я понимаю, самая последняя версия 2.27 тоже совместима с этим железом, можно обновить.

Да, на двери геркон (не адресный), который подключен в с2000-2, все события исправно приходят на пульт и в Орион.

Чтобы было более понятно, я ищу какой-нибудь костыль, чтобы с помощью сценариев заставить работать.
Или как-нибудь, к примеру, обмануть БКИ, снимать состояние геркона как состояние ШС. :ny_tik:

Заранее спасибо за помощь. :bra_vo:

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 24.05.2017, 14:16

А С2000-2 какой версии и как подключен геркон - как ШС или как датчик двери?

Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Я тут поизучал немного. Скорее всего не получится сделать такое со старой версией пульта. Я думал в версии 2.20 С2000-2 ввели технологические ШС, оказывается не ввели. А так можно было бы сделать герконы на дверях как технологические ШС, ну и соответственно состояние этих ШС привязать к БКИ. Правда получилось бы всего два состояния, открыта-закрыта, а не как с новой версией, хоть что-то. Но скорее всего, увы, даже такое не получится сделать.
Может есть возможность герконы подцепить к другим приборам, у которых есть технологические ШС? Правда тогда не будет работать датчик прохода и УРВ, если пользуетесь.