Непрочитанное сообщение #1 Alex-Vors » 28.05.2017, 17:07
Добрый день! Вопрос по индикации событий в разделах С2000-БКИ (светодиоды у каждой кнопки). Имеется пожарная сигнализация на базе С2000М версии 3.02, С2000-КДЛ версии 2.14, С2000-БКИ версии 12.14. В С2000М с помощью ППрог создал разделы пожарной сигнализации и привязал к ним шлейфы КДЛ по помещениям. Прикрутил с помощью уровня доступа снятие/постановку на охрану разделов с С2000-БКИ. Вопрос в следующем, если в разделе находится только один ШС, то при срабатывании ШС в этом разделе, индикация раздела на БКИ (светодиод у кнопки) переходит в "пожар2" (красный цвет), а если в разделе несколько ШС, то индикация раздела БКИ переходит в "пожар2" только после срабатывания всех ШС в этом разделе. При этом общий светодиод "Пожар" на БКИ срабатывает и от сработки одного ШС в разделе, когда остальные ещё не сработали. В чём может быть причина подобного поведения БКИ? Или это С2000М не даёт команду на изменение индикации раздела в БКИ? Файлы конфигурации С2000М, КДЛ, БКИ могу предоставить. С уважением, Алексей.