С2000-БКИ при потере одного прибора Сигнал-20П SMD

FORUM_NAME: С2000-БКИ
Описание: Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БКИ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 gkumoscZ » 25.08.2013, 20:34

При пропадании электропитания 220 В на выходных днях приборы питались от РИП-24, АКБ ч/з 38 часов разрядились и Сигнал-20П SMD был потерян, сработала световая и звуковая сигнализации, при этом С2000 -БКИ сигналил долго и персонал не мог убрать звук, нажимали все подряд и все-таки звук пропал, но никто не понял чем убрали звук. Прошу подсказать чем убирать звук на БКИ, то что на нем есть кнопка отключения звука я знаю, но она по-моему у нас не отключает звук, наверное в утилите не спрограммирована.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 27.08.2013, 13:27

Опишите состав системы подробнее.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 gkumoscZ » 28.08.2013, 17:33

АРМ Орион Про, С2000М, С2000-БКИ, несколько Сигнал-20П SMD, питание от РИП-24. В исходном состоянии управляет АРМ, при его выключении управление переходит к С2000М. Пожарные извещатели ИП 212-45.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 29.08.2013, 08:29

Посмотрите программой Uprog конфигурационные параметры С2000-БКИ -Время звучания сигнализации (зуммер).
Описание- http://bolid.ru/files/373/566/s2_bki.pdf