Непрочитанное сообщение #1 Artem » 24.12.2013, 18:32
На каждом этаже пятиэтажного здания установлены Сигнал-10, работают пока автономно, потом будет установлен С2000-М. На каждом сигнале 9 шлейфов имеют тип 14. Колличество датчиков ДИП-34ПА разнится, от 2 до 10. Десятый шлейф имеет тип 1, к нему подключены ИП-212-77 от 15 до 20 шт и ИПРы. После конфигурирования приборов с адресных шлейфов начинают "отваливаться" датчики, т.е. либо в сработке, либо ППК их не видит. Шлейфы не беруться под охрану. Замена датчиков не даёт результатов. Интересный момент, при перекидовании шлейфов, например 4й не берётся а пятый берётся-перекидываем, пятый не берётся. Сигналы тоже меняли на абсолютно новые, эфект нулевой! На стенде попробую завтра собрать. В чём может быть проблемма? Объект и система абсолютно новые, здаём на следующей неделе. P.S. Если адресные шлейфы подключить как дымовые(тип 1) всё берется без проблем!