Непрочитанное сообщение #1 ffkot » 26.05.2014, 11:33

Приветствую, друзья )
Может кто вникал поглубже.. Правильно ли я понял, что Сигнал-10 не может контроллировать протяженную линию оповещения, даже с использованием МПУ?

Serafym
Serafym
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Serafym » 26.05.2014, 16:06

Нет. Прибор имеет два контролируемых выхода, смотри руководство пользователя, линию он по этим выводам контролировать будет на обрыв (если та не ветвится) и кз, но отвалилась сама оповещалка или нет (как это делает КПБ с оповещалкой через МПН) он не узнает. Т.е. линию контролирует, оповещатель нет.

ffkot
Автор темы
ffkot
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: монтажник-инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #3 ffkot » 26.05.2014, 18:43

Даже если линия не ветвится и перед каждым извещателем стоит мпн?
Меня просто смутило,что в инструкции в приложениях изображено только по одному извещателю для каждого выхода (сирена, лампа). И еще тот факт,что подключенные таким образом свирельки и табло "выход" при установке контроля на обрыв и кз - ругаются на обрыв. Вот..и подумал,что Сигнал - может контрролить только 1 оповещатель. Хотя и странно,если так..

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 26.05.2014, 19:36

ffkot писал(а):Даже если линия не ветвится и перед каждым извещателем стоит мпн?
Меня просто смутило,что в инструкции в приложениях изображено только по одному извещателю для каждого выхода (сирена, лампа). И еще тот факт,что подключенные таким образом свирельки и табло "выход" при установке контроля на обрыв и кз - ругаются на обрыв. Вот..и подумал,что Сигнал - может контрролить только 1 оповещатель. Хотя и странно,если так..
Ссылка на первоисточник http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1533&q=
Вопрос: Прибор "Сигнал-10". Каким образом осуществляется контроль линий, подключаемых к выходам "Сирена" и "Лампа": за счет малого тока прямой полярности или за счет переполюсовки? Дайте, пожалуйста, рекомендации по подключению нескольких оповещателей в линию.
Ответ: Контроль линий оповещения у прибора "Сигнал-10" осуществляется током малой величины прямой полярности. При подключении нескольких оповещателей параллельно друг другу, контроль исправности линии на обрыв теряется, поэтому рекомендуем подключать по одному модулю на каждый выход.

ffkot
Автор темы
ffkot
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: монтажник-инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #5 ffkot » 27.05.2014, 08:38

Именно! Спасибо! Значит, не показалось и не зря смутился ) благодарю, ознакомлюсь с источником.