Сигнал 10 не идентифицирует ключи

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы
vickvictor
Автор темы
vickvictor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.07.2014
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 vickvictor » 21.07.2014, 09:12

Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отказа работы ключей Touch Memory.
На объекте стоит пульт С2000M (вер.2,05) к нему подключен Сигнал 10 (вер.1.03), к сигналу согласно схеме подключен считыватель ключей Touch Memory RD-2 Vizit. Ключи прописаны в С2000М, к каждому ключу выполнена настройка уровней доступа. Ключи берут на охрану и снимают объект с охраны. Спустя некоторое время перестают работать. Если поднести ключ к считывателю, считыватель издает звуковой сигнал, На экране пульта С2000М не появляется надписи идентификация и объект соответственно не берется и не снимается с охраны, через PProg в данной ситуации не возможно даже считать ключа. Если перегрузить систему Болид (С2000М и Сигнал-10) по питанию все начинает работать. Проходит опять некоторый период времени и ключи перестают идентифицироваться.

ray-mp
ray-mp
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03.03.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 ray-mp » 03.03.2015, 05:07

Похожая проблема.
Пожарная сигнализация
С2000М (2,07)
Сигнал 10 3 шт (1.03)
С-2000 КДЛ (2.05)
Управления доступом настроены и 2 ключа занесены.
у Всех пожарных шлейфов выставлен параметр БЕЗ ВЗЯТИЯ
К 2-м Сигналам-10 подключены считыватели, для сброса тревог и переопроса.
В дежурном режиме если поднести ключ, на дисплее С2000-М отображается идентификация ХО.
После сработки ПОЖАР, подносим Ключ первый раз ничего не происходит, только Сигнал-10 пикнет что ключ считал
но на экране С2000-М ничего не меняется (сирена тоже не отключается).
На следующее поднесение ключа прибор обычно уже не реагирует точнее Сигнал-10 пищит как будто не правильный ключ.(причем проверяем везде, т.е. снимаем тревогу кодом с С2000М и дальше через Uprog цепляемся на сам Сигнал и пытаемся считать код со считывателя, либо в том же дежурном режиме смотрим на С2000М)
Помогает только сброс питания Сигнал-10
Причем такое поведение как на одном Сигнале-10 так и на другом.
Если изменить настройки шлейфов и убрать параметр БЕЗ Взятия, то при сработке Пожар. 1 прикосновение, так же не сбрасывает тревогу, второе прикосновение снимает шлейфы с охраны, тревога прекращается, четвертое прикосновение Берутся на охрану шлейфы и если вдруг 1 из шлейфов переходит во ВНИМАНИЕ или ПОЖАР то ключ опять больше не читается, пока не сбросишь питание с Сигнал-10.
С Самого С2000М по паролю сброс тревог происходит без проблем..
Если у кого-то работает схема С2000М и пожарные ШС на СИгнал-10 пожалуйста отпишитесь по настройкам. Возможно в Уровнях доступа, что-то. Там Разрешал Взятие либо Взятие и Снятие. Все остальное запрещено..
Вложения
конф.7z
Конфигурация С2000-М
(1.9 КБ) 41 скачивание