Сигнал 10 проблема с реле

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы
Denissss
Автор темы
Denissss
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Denissss » 07.10.2014, 03:08

Сигнал 10 проблема с реле ПЦН на выходе дает маленькое напряжение 4,7В что не хватает для срабатывания ОСЗ (МАЯК 12КПМ1 НИ) С чем это связанно и как это лечить?
Инженер НЕДОУЧКА :-)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1667
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 07.10.2014, 07:40

Возможно у Вас неправильная тактика управления выходом, без конфигов не разобраться.

Phoenix M
Phoenix M
Возраст: 35
Репутация: 15
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #3 Phoenix » 07.10.2014, 12:15

Это точно выход ПЦН? (реле №1, №2). Скорее всего это выход "сирена" или "лампа" (реле №3, №4), на которых в выключенном состоянии присутствует напряжение контроля целостности линии.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Сигнал-10»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности