Включается реле сирена при подаче питания.

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


kruger
Автор темы
kruger
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 kruger » 16.05.2015, 06:49

Собственно сабж. На 3х приборах из 16и.
Шлейфы в норме, в конфиге отключёно управление реле и контроль выходов.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 16.05.2015, 09:01

Как вариант - заводской брак

kruger
Автор темы
kruger
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 kruger » 17.05.2015, 19:12

Всё оказалось просто, к этим приборам подключен другой тип сирен, который заводится от проверочного напряжения.
Перекинул все сирены на реле 2 и забыл

ROENROL+
ROENROL+
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #4 ROENROL+ » 03.04.2016, 09:58

Здравствуйте, я новичок в этом деле, помогите пожалуйста: у меня все сзу пищат в пол голоса, Сигнал-10 в первый раз ставлю, в чем может быть проблема.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 03.04.2016, 10:57

А это только я не понял, что значит сзу? Знаю сетевое зарядной устройство, но оно здесь вроде ни к месту.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #6 Admin » 03.04.2016, 11:07

Свето-звуковое устройство похоже

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 Sm521987 » 03.04.2016, 11:11

Нужно поставить резистор 1 кОм параллельно сирене и не будет пищать.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 03.04.2016, 11:15

ROENROL+, на Сигнал-10 сирена чирикает из-за тестового напряжения прямой полярности 4.5 вольта, в том время как в основной массе других приборов, тестовое напряжение обратной полярности.
А для того что сирена не чирикала в полголоса, параллельно ей ставиться резистор, номинал которого зависит от внутреннего сопротивления самой сирены, в основном, при условии применения самых распространенных сирен типа "маяк" помогает резистор 1-2 кОм, данная схема приведена в РЭ на прибор на стр.45., под спойлером схема подключения сирен из РЭ на прибор:
Спойлер
Сигнал-10 сирена.png
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 03.04.2016, 11:16

Sm521987, не много не соглашусь, номинал резистора зависит от внутреннего сопротивления сирены.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #10 Sm521987 » 03.04.2016, 11:22

Я везде ставил 1-1,2 кОм (для Свирель, Маяк и тп), ну если не поможет, то можно уменьшить номинал или дополнительно поставить диод последовательно.
Схема подключения в РЭ Сигнал-10 стр.45 вариант 1 и 2.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #11 Mixail 51 » 03.04.2016, 11:31

В руководстве вообще 8,2 кОм указан, так что еще раз подчеркну: зависит от внутреннего сопротивления сирены, меня лично всегда выручал либо на 1 кОм, либо на 2кОм. В зависимости от того какие с собой были.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #12 Sm521987 » 03.04.2016, 11:37

8,2 - для контроля исправности цепи, а если пищит, то нужно уменьшать.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 03.04.2016, 11:50

А что кто то спорит что ли?
А еще я знаю формулу I=U/R.
Не ошибается только тот кто не работает.