сигнал10 и сигнал20

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


fruit
Автор темы
fruit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 fruit » 15.12.2015, 11:01

подскажите какая максимальная длинна шлейфа возможна и 10 и 20 сигналов
примерно по 20-25 не адресных пи.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 15.12.2015, 11:46

Этого вам никто не скажет, всё зависит от многих факторов. От самого кабеля, от его сечения, от извещателей и т. д. Прибор по большому счету анализирует сопротивление ШС.
Если вам чем-то поможет, то вот выдержка из мануала к Сигналу 20
2.13 При включении в ШС охранных извещателей (охранный шлейф) прибор находится
в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:
− сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 1 кОм;
− сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» –
не менее 20 кОм.
При включении в ШС пожарных извещателей (пожарный шлейф) прибор находится
в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:
− сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом;
− сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» –
не менее 50 кОм.
Последний раз редактировалось google 15.12.2015, 11:49, всего редактировалось 1 раз.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 15.12.2015, 11:47

БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-10:
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления 1 кОм для охранных ШС
100 Ом для пожарных ШС

http://bolid.ru/files/373/566/signal_10_ret_nov.pdf стр.6 :
2.13. При подключении ко входу прибора охранных извещателей (охранный шлейф)
прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:
− сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 1 кОм;
− сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» –
не менее 20 кОм.
При подключении ко входу прибора пожарных извещателей (пожарный шлейф) прибор
находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:
− сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом;
− сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» –
не менее 50 кОм.



ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-20:

Подключаемые к ШС устройства:
1)Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом -Без ограничений
2)Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС -общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 1,2 мА
3)Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС -общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 1,2 мА;
общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА

http://bolid.ru/files/373/566/sig20_04.pdf : стр 5.

2) сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не
менее 20 кОм.
При подключении к прибору ШС типа 1, 2, 3, 5 прибор находится в дежурном режиме
работы при следующих параметрах ШС:
1) сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 100 Ом;
2) сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не
менее 50 кОм.