Непрочитанное сообщение #1 Ell » 04.10.2016, 09:22

Нигде не могу найти какого номинала резюк ставить в ипр 3сум для сигнала десятого. Тип шлейфа 3 тепловой, в шлейфе помимо ипр два ип 101 1а-а1 без доп резисторов. Перемычка в среднем положении. Помогите, кто сталкивался, объект находится далеко и резисторы на месте не купишь, не хотелось бы ошибиться с выбором

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2423
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 04.10.2016, 17:44

Что Сигнал-10, что Сигнал-20 вместо резистора перемычку ставьте и все, а вот джампер должен вроде как в крайнем правом положении.
Хотя если верить РЭ на Сигнал-10 Приложение Г, таблица Д.1, написано что добавочный для ИПР-3СУ 1.5 кОм, но лично я никогда добавочный в 3сум не ставил, с простой перемычкой нормально все отрабатывает.