Сигнал 10, светодиоды на датчиках ИП212-45 при снятии шлейфа ШС4 всё равно продолжают мигать

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Galf M
Автор темы
Аватара
Galf M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.11.2017
С нами: 6 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Galf » 15.11.2017, 10:03

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы. Имеется пожарная сигнализация с конфигурацией С2000М -> Сигнал-10 -> проблемный Шлейф ШС 4, который состоит из девяти датчиков ИП212-45. Сопротивление шлейфа в норме 4,7 кОм. Напряжение на четвёртой клейме Сигнал-10 ШС 4, с отключённым шлейфом -> 26 В, с подключённым -> 22 В.

Собственно проблема заключается в том, что при снятии шлейфа ШС4, светодиод №4 на Сигнал 10 гаснет, что говорит о том, что снятие ШС4 произошло, но светодиоды на датчиках ИП212-45, шлейфа ШС4 всё равно продолжают мигать, как будто снятие сигнализации на них не произошло. То есть получается, что если взять шлейф ШС4, то светодиоды на датчиках мигают, и если снять шлейф ШС4, то светодиоды на датчиках всё равно продолжают мигать. При этом шлейфы ШС1, ШС2, ШС3 И ШС5 при их взятии мигают на датчиках ИП212-45 светодиодами, а при снятии не мигают, то есть ШС1, ШС2, ШС3 И ШС5 работают нормально.

Почему светодиоды шлейфа ШС4 на датчиках ИП212-45 мигают хотя шлейф ШС4 снят с сигнализации? Что это может быть? Сбились настройки? Тогда буду покупать переходник для компа, для программирования настроек, и прошу вас посоветовать какой купить переходник-адаптер. Или это скорее всего неисправна плата Сигнал-10, тогда буду покупать эту плату для замены. Большая просьба, к вам спецы, подскажите пожалуйста решение проблемы или может кто сталкивался.

UPD Преобразователь интерфейсов я разобрался какой нужен USB-RS485 Bolid

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 15.11.2017, 12:49

На датчиках светодиоды будут мигать до тех пор, пока на них подается напряжение, т.е. даже в снятом с охраны шлейфе, можете хоть просто напряжение на датчик подать и он заморгает.
Т.е. у вас инверсия неисправности.
Не ошибается только тот кто не работает.

Galf M
Автор темы
Аватара
Galf M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.11.2017
С нами: 6 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Galf » 15.11.2017, 13:46

Сори, парни, уже разобрался, первый раз ремонтирую пожарную сигнализацию, думал, если снимаешь шлейф, то датчики не мигают, а оно вон оказывается как :-)

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 15.11.2017, 13:57

Так а остальные то почему не мигают при снятии не разобрались?
Не ошибается только тот кто не работает.

Galf M
Автор темы
Аватара
Galf M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.11.2017
С нами: 6 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Galf » 15.11.2017, 14:08

Mixail 51 писал(а):Так а остальные то почему не мигают при снятии не разобрались?

Вчера при снятии ШС1, ШС2, ШС3, ШС5, казалось, что вроде не мигают, а сегодня при снятии, всех пяти ШС, (их всего пять), все мигают, сам не пойму. :zvez_ochki:

Igor_
Igor_
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.02.2022
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 Igor_ » 16.02.2022, 11:56

Добрый день!
С2000-2, контроллер моргает зелёным, считыватели то же моргают зелёным вместо красного, а система работает в штатном режиме, непонятно?

Добавлено спустя 2 часа 49 минут:
Добрый день!
Подскажите, как считать конфигурацию с2000-2 в в формате cnu

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #7 DruG » 16.02.2022, 15:57

Igor_ писал(а):Подскажите, как считать конфигурацию с2000-2 в в формате cnu
так упрогом же, а он сохраняет именно в этом формате

Igor_
Igor_
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.02.2022
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 Igor_ » 16.02.2022, 16:05

С2000-2, контроллер моргает зелёным, считыватели то же моргают зелёным вместо красного, а система работает в штатном режиме, непонятно?
Питание в норме (перезагружал)

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #9 DruG » 16.02.2022, 16:57

вот вместо того, чтобы писать одно и тоже несколько раз, лучше бы развили свою мысль - что именно там мигает? РЭ контроллера на эту тему читали? что вас не устраивает в штатной работе? или надеетесь что телепаты придут и угадают вашу проблему? у вас есть какая-то проблема, и это вам её надо решить, но ничего толкового ещё не написали.

Igor_
Igor_
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.02.2022
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 Igor_ » 16.02.2022, 17:14

Ещё раз, К С2000-2 подключены два считывателя, электромагнитный замок и геркон на проход. При закрытой двери светодиоды на считывателях и два на контроллере должны светится красным, а они моргают зелёным??? Дверь находится в закрытом состоянии карточкой открывается как и должно быть, всё фиксируется на АРМ.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #11 pet-and » 16.02.2022, 19:35

Igor_ писал(а):При закрытой двери светодиоды на считывателях и два на контроллере должны светится красным, а они моргают зелёным???
Кто и кому должен?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #12 Dmitr » 17.02.2022, 06:40

Igor_ писал(а):При закрытой двери светодиоды на считывателях и два на контроллере должны светится красным, а они моргают зелёным???
Злоумышленник мог залезть Упрогом в конфигурацию C2000-2 и поменять полярность управления светодиодом, возможно еще и дежурный режим светодиода тоже сменить???

Igor_
Igor_
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.02.2022
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #13 Igor_ » 17.02.2022, 09:14

В конфигурацию кроме меня залезть ни кто не мог и что-то там поменять, деж. режим светодиода стоит красный как и положено.
Контроллер С2000-2, по индикации требует
Ожидается подтверждение
(Код принят, ожидается предъявление
дополнительного кода или нажатие кнопки
"ПОДТВЕРЖДЕНИЕ"
Каким образом это сделать?